ПОС, Экология, Технология => Экология => Тема начата: Ася от 27 Май 2022, 19:46:11

Название: САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таблица 7.1.1, примечание 5
Отправлено: Ася от 27 Май 2022, 19:46:11
Проект - жилая застройка с подземным паркингом. Проезд в паркинг будет проходить вдоль окон проектируемого дома.
По СТУ разрыв до пожарного проезда не более 16м, т.е минимальный 0м.
Каким образом можно обойти примечание "5. Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должен быть не менее 7 метров." Чтобы сократить разрыв от проезда до окон на минимально возможное расстояние?