Форум Генпланистов
Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: ivanovich от 02 Октябрь 2015, 17:10:29
Подскажите пожалуйста, а можно ли размещать трансформаторную подстанцию 0,4/10 кВ в охранной зоне ЛЭП 110кВ? В нормативке ничего конкретного не нашел, электрики говорят "а вдруг на нее провод упадет", но на конкретный документ запрещающий такое сослаться не могут.
ДЛЯ 110Кв - 20м охранная зона, в которой можо строить только по согласованию с владельцем сети.
п. 10 Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Это понятно, непонятно, можно ли там размещать ТП от которой планируется запитать дома :)
Например по ГРП есть норма, что расстояние от ЛЭП - 1,5 высоты опоры. Может что-то такое есть и для ТП?
п. 2.5.216 ПУЭ. 4м от проекции крайнего провода до ближайшей части ТП. Но согласовать с собственником ВЛ110кВ обязательно.
Спасибо огромное!