Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: ivanovich от 02 Октябрь 2015, 17:10:29

Название: ТП 0,4/10 в охранной зоне ЛЭП 110
Отправлено: ivanovich от 02 Октябрь 2015, 17:10:29
Подскажите пожалуйста, а можно ли размещать трансформаторную подстанцию 0,4/10 кВ в охранной зоне ЛЭП 110кВ? В нормативке ничего конкретного не нашел, электрики говорят "а вдруг на нее провод упадет", но на конкретный документ запрещающий такое сослаться не могут.
Название: ТП 0,4/10 в охранной зоне ЛЭП 110
Отправлено: Denis_Che от 02 Октябрь 2015, 17:20:44
ДЛЯ 110Кв - 20м охранная зона, в которой можо строить только по согласованию с владельцем сети.
п. 10 Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"
Название: ТП 0,4/10 в охранной зоне ЛЭП 110
Отправлено: ivanovich от 02 Октябрь 2015, 17:50:09
Это понятно, непонятно, можно ли там размещать ТП от которой планируется запитать дома :)
Например по ГРП есть норма, что расстояние от ЛЭП - 1,5 высоты опоры. Может что-то такое есть и для ТП?
Название: ТП 0,4/10 в охранной зоне ЛЭП 110
Отправлено: dima_22 от 07 Октябрь 2015, 23:11:50
п. 2.5.216 ПУЭ. 4м от проекции крайнего провода до ближайшей части ТП. Но согласовать с собственником ВЛ110кВ обязательно.
Название: ТП 0,4/10 в охранной зоне ЛЭП 110
Отправлено: ivanovich от 08 Октябрь 2015, 12:32:04
Спасибо огромное!