Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: Gaji4eNka от 13 августа 2021, 07:56:37

Название: Расстояние от площадок слива АЦ до операторной
Отправлено: Gaji4eNka от 13 августа 2021, 07:56:37
Добрый день!
Не могу найти нормы по требуемому расстоянию от площадок слива диз.топлива АЦ (АН, ЛВЖ, ГЖ) до операторной.
Может кто сталкивался, помогите пжл?
Название: Re: Расстояние от площадок слива АЦ до операторной
Отправлено: StudentForever от 16 августа 2021, 12:43:45
Не нормируется, на сколько я знаю. Операторная может быть и на установке непосредственно в бункерном исполнении. Вам по ГОЧС рассчитают радиусы степени разрушений зданий и сооружений при взрыве. Граница среднего повреждения промзданий - 28 кПа, за ней по расчёту легкие повреждения. Вот за границей среднего повреждения промзданий можно ставить операторную в обычном исполнении.
По СП 155 нормируется расстояние от трубопроводов до фундаментов зданий по таблице 5, соответственно, это расстояние нужно будет выдержать.