Форум Генпланистов

Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: Maryetta от 13 Ноябрь 2010, 12:23:18

Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Maryetta от 13 Ноябрь 2010, 12:23:18
Здраствуйте, такая ситуация: имеется нефтебаза V=2400м3 ЛВЖ, как определить расстояние между автомобильной наливной эстакадой, где происходит налив в автомобильные цистерны для продажи и насосной пожаротушения.(или здесь самое главное определить расстояние до водозаборного колодца :scratch_ones_head: )
Можно ли это расстояние задать в зависимости от степени огнестойкости и категории производств по табл.1* СНиП Генпланы пром предприятий, если имеются  эти категории и степени огнестойкости насосной и площадок для налива в АЦ. :scare:
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: tim-dmitriy от 13 Ноябрь 2010, 22:17:32
Для нефтебазы противопожарные расстояния принимаются по СНиП 2.11.03-93.  Для нефтебазы 3б категории (объем хранения 2400м3) и ЛВЖ см. табл.4. п. 3  данного СНиПа- Расстояние от сливоналивных устройств до противопожарной насосной станции будет 40м.
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Maryetta от 15 Ноябрь 2010, 11:52:17
Огромное спасибо!!! А возможно предусмотреть какие -нибудь меры для уменьшения этого расстояния (например стороительство какой-нить защитной стены или заглубления насосной).... Как это должно выглядеть? Так как площадь очень ограничена, в эти 40 метров я не укладываюсь... Если кто знает где это можно посмотреть...подскажите пожалуйста :scratch_ones_head:
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: tim-dmitriy от 15 Ноябрь 2010, 12:10:17
Уменьшение нормативных противопожарных расстояний возможно, при условии разработки пожарниками спецтехусловий (СТУ) и согласования их с МЧС. Как объясняли сами пожарники, главное чтобы не были нарушены нормы  технического регламента о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ. Все остальные требования СНиПов при разработке СТУ неважны- так в них индивидуально разрабатываються защитные и компенсирующие мероприятия. У нас есть объект- нефтебаза, где на ограниченной площади нужно было вместить парк ЛВЖ в два раза больше чем он есть на самом деле+ вспомогательные здания и сооружения.  Выход нашелся только один- это спецтехусловия. Все остальные мероприятия, такие как устройство защитной стены или что-то в этом духе на экспертизе не прокатит без согласования с пожарниками. Вообщем примерно так...
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Maryetta от 15 Ноябрь 2010, 12:50:20
А вот еще вопрос... Возможно ли,  и каким образом объединить сооружения одной категории производства  в одну зону пожарной опасности (чтобы они были более компактно расположены)... Позиции по генплану: 2-насосная; 3-автомобильная наливная эстакада и 4-ж/д сливная эстакада...
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: tim-dmitriy от 15 Ноябрь 2010, 13:08:32
Противопожарные расстояния принимаются по СНиПу 2.11.03-93 и не могут быть меньше чем указано в табл.3,4. ( Если конечно, не разработаны СТУ, о чем я говорил выше) А так от насосной до сливоналивных устройств ( авто и ж.д.)- не менее 15м. Поэтому вряд ли получиться их объеденить более компактно. И обрати внимание, от поз.6 ( площадка слива- налива)- до поз.9 (операторная) должно быть 30м (табл.4 п.4).
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Maryetta от 15 Ноябрь 2010, 13:11:14
Спасибо большое за замечания и помощь... буду испралять :blush2: :paint:
Название: Re: Расстояние между пожарными резервуарами и сливо-наливным устройством.
Отправлено: Maryetta от 17 Ноябрь 2010, 13:30:29
Здраствуйте!!! Возник еще вопрос: Как возможно сократить расстояние от сливо-наливного устройства до пож. резервуаров. (так как они заглубленные и обволованные), где можно посмотреть эти расстояния  ИМЕННО от заглубленных, обвалованных пож. резервуаров до сливо-наливных устройств?
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: tim-dmitriy от 17 Ноябрь 2010, 14:13:39
Не имеет разницы заглубленные ли пожрезервуары или нет, так как по СНиП 2.11.03-93 табл.4 пункт 3- расстояние 40м принимаеться от сливоналивного устройства до ВОДОЗАБОРНОГО КОЛОДЦА или МЕСТА ЗАБОРА ВОДЫ. Делаеться это вот для чего- если происходит возгорание сливо-наливной эстакады например, то в радиусе 20м от нее взрывоопасная зона, к которой в случае возгорания и близко не приблизишься-  а расстояние принимаемое 40м позволяет безопасно осуществить забор воды и подъехать к пожрезервуарам. Поэтому если принять расстояние меньше- то придраться пожарники и на экспертизе могут запросто.
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Maryetta от 17 Ноябрь 2010, 14:33:43
А если это самое место забора воды - т.е. мокрый колодец будет на безопасном расстоянии, а резервуары ближе. Главная проблема мне некуда их всунуть, а специалист по ВК может сделать колодец там где будет удобно и как раз по нормам в 40 метров от слива-налива мы уложимся? такой вариант возможен? :sorry:
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: tim-dmitriy от 17 Ноябрь 2010, 14:47:42
Такой вариант возможен. У самого была ситуация что расположили противопожарные емкости относительно рядом с РВС бензина, а точку забора воды сделали на нормативном расстоянии. Только так выкрутиться и можно.
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Maryetta от 18 Ноябрь 2010, 12:04:56
Вот, ну просто огромнейшее спасибище за помощь :yes: :curtsey: ... Появился свет в конце тоннеля)))
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Владимир. от 18 Ноябрь 2010, 16:02:32
Цитата: Maryetta от 18 Ноябрь 2010, 12:04:56
Вот, ну просто огромнейшее спасибище за помощь :yes: :curtsey: ... Появился свет в конце тоннеля)))
А самое главное, всё-таки прочитать СНиП
Название: Re: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Maryetta от 18 Ноябрь 2010, 16:04:32
СНиП уже заучен наизусть... непонятны некоторые пункты, вот поэтому спрашиваю и прошу помощи...
Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: PozitiFF от 02 Февраль 2012, 14:22:48
Помогите разобраться, какое расстояние будет между ДЭС и площадкой разгрузки диз.топлива.
Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Бугор от 03 Февраль 2012, 17:08:14
Цитата: PozitiFF от 02 Февраль 2012, 14:22:48
Помогите разобраться, какое расстояние будет между ДЭС и площадкой разгрузки диз.топлива.
Для этого надо знать категорию пр-ва для наружных установок, наверное для автомобильной площадки она у вас "ВН"? Ваш технолог подскажет. Ну и конечно определяете степень огн. и класс констр. пож. опасн. того и этого. По таблице см. и определяем расстояние. Всего и делов!
Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: PozitiFF от 03 Февраль 2012, 21:31:30
спасибо
Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Бугор от 06 Июль 2015, 14:16:47
Блин, а у меня тоже возник вопрос, требуется ваша помощь, коллеги. Согласно СП4 п. 6.4.9. таб.15 расстояние от водопроводной насосной станции до наземного склада резервуаров IIIа принимается - 40м.


Однако, согласно ВУПП-88 п. 8.27 "Водопроводная насосная станция с пожарными насосами, обслуживающая резервуарные парки с СУГ, ЛВЖ и ГЖ, должна находиться на расстоянии не менее 50м от насосных по перекачки СУГ, ЛВЖ и ГЖ и не менее 100м от резервуаров.  О как!

Вопрос один. Какое расстояние принять от водопроводной насосной до склада ЛВЖ? Прилагаю для наглядности картинку.


Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Alex748 от 06 Июль 2015, 14:28:14
Смотря какой объект-нефтехимия или нефтедобыча. ВУПП распостраняется только на нефтехимию
Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Бугор от 06 Июль 2015, 14:47:28
Это Склад ГСМ горно-обогатительного комбината.
Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Alex748 от 06 Июль 2015, 14:51:10
значит по сп бери.нефтехимией там и не пахнет))
Название: Расстояние между насосной пожаротушения и автомобильной наливной эстакадой.
Отправлено: Бугор от 06 Июль 2015, 15:00:21
Понял.  +1.