Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: SAMYEL от 11 Сентябрь 2014, 13:32:05

Название: Обозначение кабелей прокладываемых по эстакаде в лотках
Отправлено: SAMYEL от 11 Сентябрь 2014, 13:32:05
Здравствуйте. Уважаемые, подскажите. Занимаюсь генпланом. Эксперт сказал на генплане на выносках показать какие кабели прокладываются. В лотках идут силовые, контрольные и кипиа. Как они обозначаются. Где-то видел что пишут Nэ, Caэ.....Как правильно какой обозначается? Спасибо
Название: Обозначение кабелей прокладываемых по эстакаде в лотках
Отправлено: PUH от 11 Сентябрь 2014, 13:50:16
Я за основу беру обозначение из приложения 2 к "460-74 Раздел 2 Генеральный план и транспорт". W0,W1,W2 и т.д. для электрики. V0,V1,V2 и т.д. для средств связи, систем управления и информации. Условное обозначение и наименование на плане согласовываю с нашими , соответствующими, отделами. А то бывает идет только связь или управление или еще что.
p.s. а подписывать надо как по таблице 5 из ГОСТ 21.204-93
Название: Обозначение кабелей прокладываемых по эстакаде в лотках
Отправлено: SAMYEL от 11 Сентябрь 2014, 13:53:04
А эксперт вот мне сказал (написал мол должно быть типа Nэ, Саэ....а что это значит не написал, э это типа на эстакаде....и не хочет сказать он, мол ищите)))
Название: Обозначение кабелей прокладываемых по эстакаде в лотках
Отправлено: PUH от 11 Сентябрь 2014, 13:56:24
Может наименование сетей, которое он просит указать, он взял из соответствующих разделов документации? Должно совпадать, т.к. сети на сводный план мы должны наносить по соответствующим комплектам чертежей сетевиков. Соответственно, наименование должно совпадать с их обозначением. Поэтому я и написал, что согласовываю условное обозначение и наименование с отделами, чтобы небыло отличия.
Название: Обозначение кабелей прокладываемых по эстакаде в лотках
Отправлено: SAMYEL от 11 Сентябрь 2014, 13:59:40
В том то и дело что нет. Незнаю где он это взял. НО в электрика у него совесем по другому указнно, вместе с числами...а здесь...нигде не могу найти вот это обозначение
Название: Обозначение кабелей прокладываемых по эстакаде в лотках
Отправлено: PUH от 11 Сентябрь 2014, 14:25:21
Цитата: SAMYEL от 11 Сентябрь 2014, 13:59:40
В том то и дело что нет. Незнаю где он это взял. НО в электрика у него совесем по другому указнно, вместе с числами...а здесь...нигде не могу найти вот это обозначение
Наносите обозначение как у сетевиков и по ГОСТ, написанному выше. Вы не придумываете чето новое. В соответствии с п.8.1 ГОСТ 21.508-93, инженерные сети выполняют условными обозначениями по ГОСТ 21.204-93.
В соответствии с п.8.3 ГОСТ 21.508-93 , инженерные сети наносят по рабочим чертежам соответствующих основных комплектов.
Все обосновано. При необходимости это описываете эксперту. А вообще если он пишет замечание, то должен писать обоснование своего замечания, а не из головы придуманные названия. Может, конечно, у вас в Казани есть свои требования к обозначению, но тогда и у ваших сетевиков должно быть аналогичное замечание. А так если делать как эксперт, то будет различие с сетями сетевиков - что недопустимо. :)
Название: Обозначение кабелей прокладываемых по эстакаде в лотках
Отправлено: SAMYEL от 11 Сентябрь 2014, 14:28:24
Сделаю так как Вы говорите. А там посмотрим. Других норм у нас нету) У нас бывает что эксперт хочет что-то но ссылку не делает на документы)) Спасибо большое