Доброго, Вам, времени суток!
Подскажите пожалуйста, где найти норматив о обеспечении пожарного подъезда к зданиям (производственный объект)
Раньше это был пункт 3.46* СНиП II-89-80* а именно:

"К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен
подъезд пожарных автомобилей, с одной стороны - при ширине здания или
сооружения до 18 м и с двух сторон - при ширине более 18 м, а также при
устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
К зданиям с площадью застройки более 10 га или шириной более 100 м подъезд
пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.
В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог,
подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной
поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при глинистых и
песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием
уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод
Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности
обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий высотой до 12 м должно
быть не более 25 м, при высоте зданий свыше 12 до 28 м - не более 8 м, при высоте
зданий свыше 28 м - не более 10 м
В необходимых случаях расстояние от края проезжей части автодороги до
крайней оси производственных зданий и сооружений допускается увеличивать до
60 м при условии устройства к зданиям и сооружениям тупиковых дорог с
площадками для разворота пожарных машин и устройством на этих площадках
пожарных гидрантов, при этом расстояние от зданий и сооружений до площадок
для разворота пожарных машин должно быть не менее 5 и не более 15 м
расстояние между тупиковыми дорогами не должно превышать 100 м.

Примечания: 1. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние
между крайними разбивочными осями.
2. К водоемам которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит
устраивать подъезды с площадками размером не менее 12х12 м.
3 Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на
расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания;
при технико-экономическом обосновании допускается располагать гидранты на
проезжей части.
4*. Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и
сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические
процессы, исключают возможность возгорания."
а теперь в СП 18.13330.2011 этого пункта просто нет... :scratch_ones_head: :cray: нужно сослаться на документ, где это прописано!
Название: СП 18.13330.2011 и СНиП II-89-80* Пожарные подъезды
Отправлено: Denis_Che от 09 Сентябрь 2013, 16:17:43
сп 4.13130.2013
п.8
Название: СП 18.13330.2011 и СНиП II-89-80* Пожарные подъезды
Отправлено: Kolychui_Ejik от 10 Сентябрь 2013, 13:32:45
Спасибо большое! :good: