Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: galnikolay от 24 Июнь 2021, 14:15:00

Название: Чужая дорога как противопожарный проезд?
Отправлено: galnikolay от 24 Июнь 2021, 14:15:00
Добрый день, уважаемые коллеги!
Можно ли использовать в ПД для прохождения экспертизы в качестве пожарного проезда для тушения проектируемого склада деревянных материалов существующую автодорогу, которая не принадлежит заказчику и выходит за границы его участка, но проходит на нормативном расстоянии от проектируемого здания(до 25 м по ФЗ 123)?
Название: Re: Чужая дорога как противопожарный проезд?
Отправлено: vargrah от 24 Июнь 2021, 15:07:10
Можно в случае отсутствия помех для пожаротушения (ограждение территории и т.п.) и получения согласования собственника дороги. Если с муниципалами это формальность, то  в случае ее прохода по частной территории (соседнего предприятия) возможны трудности.
Название: Re: Чужая дорога как противопожарный проезд?
Отправлено: galnikolay от 24 Июнь 2021, 16:14:32
Есть как раз сущ. забор между проект. складом и сущ. автодорогой-шоссе
Название: Re: Чужая дорога как противопожарный проезд?
Отправлено: vargrah от 25 Июнь 2021, 18:31:32
СП 4.13130.2013 раздел 8 п.8.1.в:
На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.
Название: Re: Чужая дорога как противопожарный проезд?
Отправлено: galnikolay от 25 Июнь 2021, 22:26:17
Спасибо большое!