Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: Семецветик от 27 Август 2013, 20:19:09

Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Семецветик от 27 Август 2013, 20:19:09
Подскажите, пожалуйста, сколько необходимо отступить (м) по пожарным нормам от подземных пожарных резервуаров 50 м3 до здания операторной.
Смотрела ФЗ 123, но к чему отнести резервуары не знаю, поэтому сомнения по поводу расстояния!!!
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Владимир. от 27 Август 2013, 20:29:50
Цитата: Семецветик от 27 Август 2013, 20:19:09сколько необходимо отступить (м) по пожарным нормам от подземных пожарных резервуаров 50 м3 до здания операторной.
А вы по каким нормам вы АЗС проектируете?
Цитата: Семецветик от 27 Август 2013, 20:19:09к чему отнести резервуары
Они ни к чему, они отдельно, нормируются места забора вода из резервуаров
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Тёмыч от 27 Август 2013, 20:32:13
СП 8.13130.2009 Расстояние от точки забора воды из резервуаров до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: Владимир. от 28 Август 2013, 14:02:59
Цитата: Семецветик от 27 Август 2013, 20:19:09пожарных резервуаров 50 м3
А точно резервуары нужны?
НПБ 111-98* еще в перечне? Там п.п.94-95
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: sizvairi от 04 Декабрь 2018, 11:54:36
Добрый день! Подскажите кто знает, расстояние от резервуаров СУГ V=50х2 м3 до противопожарных резервуаров. Знаю только СП8.13.130,2009 п.9,11, но смущает, что данный документ не распространяется на "...предприятия, производящие, применяющие или хранящие взрывчатые вещества..."
Название: Противопожарные резервуары на АЗС
Отправлено: StudentForever от 05 Декабрь 2018, 02:14:27
Пункт 9.11 говорит о максимальном расстоянии, а тут нужно минимальное, насколько я понимаю?
Если это АГЗС - то вы должны разработать СТУ, поскольку даже увеличенный допускаемый объем СУГ меньше 2х50 м3.
Если предприятие, то по РД 39-138-95. До места забора воды 60 м.