Подскажите пожалуйста, расстояние от существующей установки очистки сточных вод до технологической площадки с производствами А?в каком документе можно посмотреть норму?
На каком объекте эти установки? уточните, пожалуйста
СЗЗ(санитарно-защитная зона) очистных зависит от мощности. Но вроде в СЗЗ можно строить производственные объекты.
Тут дело не в СЗЗ, а в противопожарном разрыве
Противопожарный разрыв стандартно по степени огнестойкости можно определить))) а если очистные подземные? тогда никакого противопожарного разрыва не будет))))
Цитата: StepanDani от 27 мая 2013, 14:15:21
Противопожарный разрыв стандартно по степени огнестойкости можно определить))) а если очистные подземные? тогда никакого противопожарного разрыва не будет))))
Если не знаете о чем речь, не отвечайте
Объект-Установка подготовки нефти, Установка не подземная
ВНТП 3-85, вроде 15 м, может кто подправит
по таблице я смотрела,но эта установка очистки сточных вод категории Д. можно же ее отнести к пункту 11 табл. 22 ВНТП 3-85? то расстояние будет 9 м до технологических площадок
Цитата: slastena_7289 от 30 мая 2013, 07:07:57
по таблице я смотрела,но эта установка очистки сточных вод категории Д. можно же ее отнести к пункту 11 табл. 22 ВНТП 3-85? то расстояние будет 9 м до технологических площадок
Думаю, нет, все-таки этот пункт к насосным и компрессорным относится. У Вас установка очистки в здании находится?
Да в здании