Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 317
Total: 317
Яндекс.Метрика

Вертикальная планировка на застроенной территории

Автор lediinei, 21 Май 2020, 15:57:33

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

lediinei

Добрый день. На объект в 2010 году была разработана рабочая документация и началось строительство. Сейчас нужно сделать из рабочей документации проект стадии П и вновь пройти экспертизу. В связи с тем, что большую часть фундаментов под оборудование и здания уже построили, то каким образом делать вертикальную планировку?  Я сначала проложила дороги с необходимым уклоном, но тогда получается что частично засыпаются фундаменты. Попробовала отрисовать горизонтали по существующим отметкам, тоже попробовала, но получается совсем ерунда. Я не знаю что делать. Подскажите пожалуйста)

Котофея

Цитата: lediinei от 21 Май 2020, 15:57:33Добрый день. На объект в 2010 году была разработана рабочая документация и началось строительство. Сейчас нужно сделать из рабочей документации проект стадии П и вновь пройти экспертизу. В связи с тем, что большую часть фундаментов под оборудование и здания уже построили, то каким образом делать вертикальную планировку?  Я сначала проложила дороги с необходимым уклоном, но тогда получается что частично засыпаются фундаменты. Попробовала отрисовать горизонтали по существующим отметкам, тоже попробовала, но получается совсем ерунда. Я не знаю что делать. Подскажите пожалуйста)
Добрый вечер, вы же чертите вертикалку под будущее здание, а не под фундаменты. Само собой, они будут ниже уровня земли (ну кроме случаев, если не высокие ростверки к примеру).

Если у вас не меняются проектные решения относительно рабочки, можете оттуда взять красные отметки. У вас только зем. массы поменяются (учитывая, что стройка уже идет, и рельеф другой, относительно топосъемки 2010 года).

lediinei

Спасибо, за ответ. Я так и начала делать, просто смутил факт что часть фундаментов немного засыпается)