Форум Генпланистов

Общие вопросы => Водоотведение => Тема начата: s от 29 Январь 2019, 11:40:15

Название: Водоотведение канавой
Отправлено: s от 29 Январь 2019, 11:40:15
Здравствуйте коллеги, я только устроился Генпланистом, до этого учился на техника стргоителя.


Ситуация следующая: гип мне дал ГП от фриланса, сказал сделать сводный план инж сетей. Я добавил насосную станцию и теперь она перекрывает исходную канаву. Пытаюсь сделать канаву в обход,но горизонтали идут в некуда ( мне не понятно где их замыкать и надо ли)... Мне нужно делать горизонтали между дорогой и канавой?
Могу ли я сделать дренаж с превышением над канавой в 0,4 м? Или до какого уклона я могу опустить дренаж?
Подскажите свои варианты как убрать воду после дренажа
Проект у фрилансера заказывали до меня, но тк я устроен я должен изменить все объемы и довести ГП до ума

Заранее благодарю за помощь и отзывчивость.
Название: Водоотведение канавой
Отправлено: s от 29 Январь 2019, 12:03:24
Добавил dwg для наглядности проблемы
Заранее благодарю за помощь и отзывчивость.
Название: Водоотведение канавой
Отправлено: randum от 29 Январь 2019, 18:45:28

Вам в помощь:ГОСТ 21.204-93 Усовные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
Ни какие горизонтали для изображения канав рисовать не надо.
Название: Водоотведение канавой
Отправлено: s от 30 Январь 2019, 12:40:08
Цитата: randum от 29 Январь 2019, 18:45:28
Вам в помощь:ГОСТ 21.204-93
Ни какие горизонтали для изображения канав рисовать не надо.
Тогда как мне показать уклон канавы, разрезом? + как мне показать горизонтали между канавой и дрогой, и стоит их вобще показывать? 
Название: Водоотведение канавой
Отправлено: randum от 30 Январь 2019, 12:48:07
Поставьте уклоноуказатель прямо на вашу канаву и подпишите уклон.
Я так понимаю вы канаву размещаете на существующем рельефе, в этом случае рисовать проектные горизонтали не имеет смысла.
Название: Re: Водоотведение канавой
Отправлено: zavituhin_nikita от 13 Апрель 2020, 20:17:27
Здравствуйте. Заказчик захотел использовать на территории жилого комплекса (4-х этажные дома, 8  домов) дренажные и ливневые канавы.
Вопрос. 
Подскажите это обыденная практика или нет? Сложнее обычной вертикальной планировки под  ливневую канализацию ?
Опыт небольшой имел, но по итогу отказались от этого и сделали все таки ливневую канализацию.
Название: Re: Водоотведение канавой
Отправлено: randum от 14 Апрель 2020, 10:33:39
СП 42.13330.2016:


Цитировать13.3 Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соответствии с СП 32.13330, предусматривая в городах, как правило, дождевую канализацию закрытого типа с предварительной очисткой стока.

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами