Форум Генпланистов

Общие вопросы => Водоотведение => Тема начата: dim-87 от 23 Апрель 2015, 18:02:14

Название: Организация рельефа при реконструкции
Отправлено: dim-87 от 23 Апрель 2015, 18:02:14
При реконструкции возникла такая ситуация, что отметка пола здания ниже отметки грунта, вообще если смотреть по отметкам то здание как бы находится на территории где явно выражен уклон. Отметка пола пониматься не будет, а здание увеличится практически до границ земельного участка. Вопрос собственно в том как же сделать нормальный водоотвод? Дорога на отметки 80 и более, а отметка грунта рядом со зданием 79,1.

прикрепляю скрин
Название: Вопрос по поводу организации рельефа при еконструкции.
Отправлено: scighero от 23 Апрель 2015, 18:33:15
Цитата: dim-87 от 23 Апрель 2015, 18:02:14то отметка пола здания ниже отметки грунта


запилите  лоток 150-200  по  периметру  здания, только чистить надо
Название: Вопрос по поводу организации рельефа при еконструкции.
Отправлено: Бугор от 23 Апрель 2015, 19:17:32
Строителям и водникам нужно сделать пристенный дренаж. Какие грунты там?
Название: Вопрос по поводу организации рельефа при еконструкции.
Отправлено: dim-87 от 23 Апрель 2015, 19:18:37
Цитата: scighero от 23 Апрель 2015, 18:33:15запилите  лоток 150-200  по  периметру  здания
прямо после отмостки или лучше сделать чуть дальше что бы ещё как бы уклон создать?

Цитата: scighero от 23 Апрель 2015, 18:33:15только чистить надо
пропишем, будут чистить  :yes:
Название: Вопрос по поводу организации рельефа при еконструкции.
Отправлено: randum от 23 Апрель 2015, 20:43:30
А я не понимаю в чем проблема, уклон у вас идет юго-западном направлении, достаточно не плохой, зачем нужны какие то дополнительные мероприятия?
Название: Организация рельефа при реконструкции
Отправлено: dim-87 от 24 Апрель 2015, 10:26:01
Бугор,
Цитата: Бугор от 23 Апрель 2015, 19:17:32Строителям и водникам нужно сделать пристенный дренаж. Какие грунты там?
грунты не известны, изыскания не делали и на данный момент там везде асфальт и бетон. С северной части здания площадка с бетонным покрытием, с южной стоянка асфальтобетон. С права и с лева всё в асфальте.

Цитата: randum от 23 Апрель 2015, 20:43:30А я не понимаю в чем проблема, уклон у вас идет юго-западном направлении, достаточно не плохой, зачем нужны какие то дополнительные мероприятия?
посмотрите схематичный разрез
Название: Организация рельефа при реконструкции
Отправлено: Schtirliz от 20 Май 2015, 20:38:12
На плане не хватает отметок - похоже, что с северной стороны (разрез ведь там сделан?) чтото по типу подпорной стенки. (зачем не понятно). Поэтом у разрез скорее всего не верен.  Нужно фото с площадки...

Обьединение сообщений: 20 Май 2015, 20:44:34

и еще...отметка 79.52 на разрезе  - это не отметка пола здания, а площадки перед ней! Здание начинается дальше.
Название: Организация рельефа при реконструкции
Отправлено: dim-87 от 26 Июнь 2015, 18:26:22
Schtirliz, ну здание существующее... Вы спрашиваете зачем там подпорная стенка была?

Цитата: Schtirliz от 20 Май 2015, 20:38:12отметка 79.52 на разрезе  - это не отметка пола здания, а площадки перед ней!
посмотрите вложение которое прикреплено в первом сообщение

p.s. раздел ПЗУ уже на экспертизе
TinyPortal © 2005-2019