Привет ребята. Есть ли у вас опыт применения гравийного покрытия на ОРУ? Интересует вот что:
Заказчик хочет кроме проездов (из асфальтобетона) выполнить покрытие площадки ОРУ из гравия. Интересует, как должна выглядеть конструкция покрытия из гравия, с учетом того чтобы предотвратить прорастания всякой травы, бурьяна и непрошеных кустарников?
Если есть у вас в арсенале такая конструкция, буду очень благодарен если поделитесь?
Ваши мысли? :hi:
Геотекстиль под щебень заложить
Цитата: fuzzz от 25 Сентябрь 2014, 19:03:33
Геотекстиль под щебень заложить
У вас есть пример конструкции, можете выложить?
а что там сложного? песок см 30, геотекстиль, щебень 40-70 - 15см, и 5 см с расклинцовкой отсевом.
Если площадка в насыпи из песчаного грунта можно без песка
Мы закладывали всегда 10 см щебня 20-40, так как там не предусмотрено движение техники 20 см считаю дороговато.
движение техники там все же возможно для проведения рем.работ. Эксплуатация довольна.
Да и заказчики ни разу не урезали на этом
Для движения техники есть проезды и площадки для ремонта, по факту даже 10 см не всегда обеспечивают, но это только по личному опыту.
Я тоже всегда закладываю щебень 40-70, устроенный методом заклинки, толщиной 15 см, учитывая таблицу 30 в СНиП 2.05.02-85 (Щебеночные и гравийные материалы, не обработанные вяжущим на песчаном основании, должны быть не менее 15 см).
Цитата: PUH от 26 Сентябрь 2014, 13:23:39
Я тоже всегда закладываю щебень 40-70, устроенный методом заклинки, толщиной 15 см, учитывая таблицу 30 в СНиП 2.05.02-85 (Щебеночные и гравийные материалы, не обработанные вяжущим на песчаном основании, должны быть не менее 15 см).
НТП ПС 35-750 кВ
14.1.8. Территория ОРУ должна засыпаться гравием или щебнем.
Здесь не говорится об устройстве автодорожных покрытий, поэтому 2.05.02.85 считаю здесь не применим.
Дим, он не применим - согласен. Но я просто учитываю :)
Вообщем все от жадности заказчика. Рассказывали как на одной из ПС в Сочи заставили смету урезать с 1.5 млрд до 700млн. Из проекта тупо середину выдирали и осмечивали)
Цитата: mitt от 26 Сентябрь 2014, 12:07:32Мы закладывали всегда 10 см щебня 20-40, так как там не предусмотрено движение техники 20 см считаю дороговато.
Все верно. 10 см щебня, а под ним геотекстиль. Все таки травы быть не должно, ибо горит она. И смотрите чтоб болота не было ))) Проезды уже можно и из асфальта, цементобетона и тогоже щебня. Конструкция минимум для пожарной машины - понятное дело.