Здравствуйте! Проектирую установку на существующем НПЗ. Установка состоит из сооружений между которыми тех. проезды. По пириметру площадки пож. проезд. Все сооружения в "отбортовке" 0.15 м. Соответственно все жидкости с установок останется в отбортовке и далее в канализацию. Вопрос - надо ли собирать в канализацию поверх. воды с проездов? или можно на рельеф? Нашел только в ВУПП 88 общую фразу п.7.1. У вас какое мнение?
Название: Водоотвод с установки на НПЗ
Отправлено: Бугор от 12 Сентябрь 2014, 12:12:26
Иван, вопрос извечный на действующих НПЗ. Заказчик с большой неохотой тянет трубы ливневки к проектируемым ливнеприемникам. Зато там где он этого не делает, образуются болотца, где цветут камыши и водятся даже лягушки. Приводишь заказчику пример - начинает чесать репу. Если стадия "П" однозначно собираем осадки, тут по моему все ясно, хотя я всегда от заказчика требую ТУ на отвод поверхностных вод - очень действенная штука).
Название: Водоотвод с установки на НПЗ
Отправлено: Иван от 26 Ноябрь 2014, 10:26:32
По периметру установки пож. проезд. Планирую уклон покрытия в сторону установки, что бы вода в дождеприемник установки стекала. Есть норма которая запрещает такое решение? 
Название: Водоотвод с установки на НПЗ
Отправлено: GPS от 26 Ноябрь 2014, 14:05:59

Запрещающих норм нет.Согласно ВУПП 88 п3.3
ЦитироватьВ районах расположения технологических остановок, складов (парков) и сливоналивных устройств нефтеперерабатывающих предприятий, а также складов (парков) и сливоналивных устройств нефтехимических предприятий, для предотвращения розлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на автомобильные дороги планировочные отметки проезжей части дорог, как правило, должны быть выше планировочных отметок прилегающей территории не менее, чем на 0,3 м, считая от бровки земляного полотна.
При невозможности выполнения указанного требования автомобильные дороги должны быть спланированы так, чтобы разлившаяся жидкость не могла попасть на проезжую часть (устройство кюветов и т. п.).
что вы и сделали, очевидно. Главное чтобы дождепрёмник справлялся с количеством воды, которое вы в него направили. Если на проезде предусмотрен закрытый водоотвод, то на нём тоже должны быть дождеприёмники.