Здравствуете!
Я совсем еще молод на вашем форуме, так что, если что, извиняюсь :blush2:
Ситуация такая: Имеется больница, по всей видимости областная, короче большая. Которую снабжают теплом две газовые котельные. Заказчик хочет предусмотреть резервный источник топлива, т.е. резервуарный парк СУГ (примерно 300 м3) для питания этих котельных.
Вопрос: можем ли мы на его территории, разместить такое хозяйство. Территория большая, расстояния позволяют, но ГИП засомневался, что именно в границах участка. :search:
Перерыл все что мог, ничего стоющего. Может можно этот парк отнести к зданиям и сооружениям хозяйственной зоны, ведь котельные то уже стоят и как я понял работают.
Заранее спасибо
Можно. Главное - выдержать расстояния по СНиП 42-01-2002
Расстояния проверял, там до ближайшего корпуса порядка 120-130 метров, так что по СНиП все проходит.
Но в ФЗ-123 есть такой пункт
Статья 74
4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков детских дошкольных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест.
Вот именно границы земельного участка и смущают, хотя резервуары будут подземные