Подскажите пожалуйста размеры охранной зоны ЛЭП 220 кВ.
можно посмотреть ПУЭ издание 7 раздел 2 пункт 2.5.112 там табличка
Спасибо.
Цитата: Kitana от 27 Январь 2012, 14:23:03
можно посмотреть ПУЭ издание 7 раздел 2 пункт 2.5.112 там табличка
Вот пункт
"2.5.112. На ВЛ 330 кВ и выше в натяжных гирляндах изоляторов с раздельным креплением цепей к опоре должна быть предусмотрена механическая связка между всеми цепями гирлянды, установленная со стороны проводов."
и нет в этом месте никакой таблички с охранными зонами...
ГОСТ 2.1.051-90 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ РАССТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 В
Таблица 1
от 100 до 220 кВ - 25 м
от 220 до 500 кВ - 30 м
Чётко и по существу! Благодарю. :thank_you:
там же написано, что здания и сооружения в охранной зоне вл размещать нельзя.
вопрос - ограждение площадки за сооружение катит?
как вг ородах под вл жилье строят и ничего.
Сейчас занимались электроснабжением особой экономической зоны, туда будут тянуть либо ВЛ 110 кВ, либо ВЛ 220 кВ. Так вот, электрики по ПУЭ посчитали, что на ВЛ 110 кВ требуется охранная зона, шириной 60 м, на ВЛ 220 кВ - порядка 70 м. Я сейчас точно не сформулирую как там написано, что-то типа того, что ширина охранной зоны принимается равной высоте опоры от крайнего провода в каждую сторону. Они сослались на ПУЭ изд. 7, п. 2.5.216.
Таким образом, Вам нужно знать какие там будут опоры и положение крайнего провода.
Цитата: Марина от 18 Февраль 2013, 09:31:08охранная зона, шириной 60 м, на ВЛ 220 кВ - порядка 70 м.
Оно же соответствует вышеприведенной табличке из ГОСТ 2.1.051-90. В таблице расстояния в стороны от проводов
как быть с таким документом: Постановление правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», согласно которому «вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: <...> 25 м (при проектном номинальном классе напряжения 150, 220 кВ)»?
Цитата: elbeone от 18 Февраль 2013, 16:48:51
как быть с таким документом: Постановление правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», согласно которому «вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: <...> 25 м (при проектном номинальном классе напряжения 150, 220 кВ)»?
Документ действующий, в совокупности с ПУЭ п. 2.5.217 даст представление о необходимости размещения объектов за границей охранной зоны
По решению вертикальной планировки необходима подпорная стена, и часть стены попадает в охранную зону ЛЭП? Нельзя так делать?)
Я бы заслал план на согласование ЛЭПовцам, но ничего криминального в подпорной стенке в охранной зоне не вижу
Цитата: Катериночка от 27 Январь 2012, 14:06:17размеры охранной зоны ЛЭП 220 кВ.
Не забываем про высоту до провода, с учетом его провиса. Может и не понадобится но у меня были "пересечения" с дорогой и высотой.
Продолжая тему, а здание можно в охранную зону ЛЭП поставить нежилое - насосную, котельную, грп? Очень хочется. Кто-нибудь знает?
Можно, если согласуете с балансосодержателем.
Но это почти невозможно.
Возможно, зависит от обьекта и понимания балансодержателя.
Надо понимать, что есть ограничение по высоте при производстве работ.
В инете 1001 ролик как грузовик поднимает кузов и замыкает линии ЛЭП, этого и боится б.д.
Вопрос о переустройстве ЛЭП - никто не отменял. Переложить в подземную тоже воpможно вопрос $
Последнее время видела много судебной практики, где вердикт - к сносу даже при наличии согласования балансодержателя.
Цитата: Kumiko от 06 Декабрь 2021, 13:25:04Последнее время видела много судебной практики, где вердикт - к сносу даже при наличии согласования балансодержателя.
Про это не в курсе. Спасибо за неожиданность. Наверно с задумками расстаться придется.
Цитата: Max от 06 Декабрь 2021, 13:24:29Возможно, зависит от обьекта и понимания балансодержателя.
Надо понимать, что есть ограничение по высоте при производстве работ.
В инете 1001 ролик как грузовик поднимает кузов и замыкает линии ЛЭП, этого и боится б.д.
Вопрос о переустройстве ЛЭП - никто не отменял. Переложить в подземную тоже воpможно вопрос $
Спасибо за разъяснение. Земля в долгосрочной аренде у предприятия, а поперек участка ЛЭП проходит, почему и из-за
стесненных условий хотелось все технические здания задвинуть не под провода, а в охранную зону ЛЭПа.
В своей практике был случай, когда люди хотели здание складское под ЛЭП поставить. Я как и многие на этом форуме сказал, что это - невозможно, ссылаясь на нормативку. Что происходит потом - через некоторую паузу, происходят какие-то работы с ЛЭПом - меняют опоры на более высокие, а потом строится здание под проводами. Смысл всего происходящего - ЛЭПовцы подняли значительно высоту расположения проводов, и стало можно поставить под ними здание складского назначения, и это согласовали. У них помимо нормативки для общего пользования есть какие-то свои внутренние инструкции, что в этом мире ограниченно можно, а что никогда нельзя.
Цитата: vargrah от 05 Декабрь 2021, 17:01:52Можно, если согласуете с балансосодержателем.
Но это почти невозможно.
Спасибо за ответ! То, что можно - это уже хорошо, раз встречалось. Остается только в своем случае проверить.