Дорогие генпланисты !!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА есть большая проблема и пока не можем разобраться(((. Заказчик утверждает ,что земляные массы( таблица по госту) мы считаем не правильно , а именно , что сначала выравниваем площадку, а потом вычитаем корыто под дорожные одежды. Тоесть на участках выемки -это логично , а на участках насыпи - дорожные не логично учитывать. Это рекреационная территория 12 гектар, очень много разных дорожек с разными пирожками по толщине и плюс дорожки для электрокаров. Говорит ,что очень много надо завозить привозного грунта для насыпи, и чтобы я посчитала без дорожных одежд на участках насыпи, а как это сделать ума не приложу, или послать заказчика!!???
а у вас много заказчиков, чтобы слать?
нет не много), но как объяснить ,что подсчеты (по госту) ПРАВИЛЬНЫЕ, это просто не реально вычленять дорожки из участков насыпи(((( и никто не заплатит за эту работу(((
Ну, разрисуйте на листочке. почему вычитается из насыпи тоже. прорисуйте каждый шаг, объясняйте. и помните, что вы с ними на одной стороне.
если не поможет - дайте им коммерцию на доп работы по созданию нескольких картограмм (от сущ. до низа проектных конструкций, досыпок, итоговой)
А можно я вам скину 1/5 часть от всего участка, чтобы просто посмотреть и оценить объем работ?
Цитата: YkutYnka от 25 Июнь 2018, 15:02:21
А можно я вам скину 1/5 часть от всего участка, чтобы просто посмотреть и оценить объем работ?
А как я оценю объем работ, которые делать Вам? У всех своя скорость работы, своя оценка собственного времени.
Мы дорожную одежду из баланса тоже всегда высчитываем, это не сложно, вы же считаете объемы по типам покрытия?
Забейте в эксель толщину пирога и площади и суммируйте объемы, вот вам и поправка.
Если трудоемко, можно по спецификации посчитать, например, у вас есть щебень 500 м3, 140 плит ПДН, песок 50 м3, цемент 20 м3 - 500+140*12(площадь плиты)*0,14(толщина плиты)+50+20=805 м3. Эту цифру и заносите в баланс.
Для 12 га это вероятно очень большая поправка, заказчик логично просит, он же сэкономит на доставке грунта (а я полагаю это около 3 тысяч кубов на вашей площадке).
И разочарую вас, по ГОСТу ГП должен учитывать корыто от покрытий.
Всем спасибо большое за помощь, уже считаю объемы покрытий на участках насыпи в экселе )))