Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: Бугор от 20 Май 2014, 14:51:54
       По СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепрродуктов" определил, что окружающие склады нефтепродуктов у меня относятся к категории IIIб. Требуется запроектировать площадку с размещаемым на ней оборудованием фильтрации тяжелого газойля. Известно лишь что площадка категории Ан. По какой таблице смотреть разрыв? Есть предположения, но смутные сомнения терзают меня. Спасибо.
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: Djakob от 20 Май 2014, 15:55:08
100м до чужих складов по СП4, п.6.4.5 таб.14
40 до своих таб.15
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: Бугор от 20 Май 2014, 16:44:08
Это территория одного предприятия. Или имеется ввиду причастность этой установки к тому или иному складу, отсюда "свой или чужой". Я так понимаю технологи мне должны ответить...
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: tim-dmitriy от 20 Май 2014, 17:01:59
Производство какое?Если НПЗ или нефтехимия-то табл.2 ВУПП-88 или табл. 40 СП 4.13130.2013. От технологической установки с категорией А до промежуточного склада ЛВЖ -40м
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: Бугор от 20 Май 2014, 17:10:15
НПЗ Волгоград. Дим, не понял. Как резервуарный склад связан с промежуточными резервуарами.
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: tim-dmitriy от 20 Май 2014, 17:16:25
Тогда как я написал выше. Главное чтобы это был не сырьевой или товарный парк ( в котором хранится сырая нефть и товарная продукция-бензин, дт, газойль) В этом случае разрыв будет 100м. Промежуточный склад-где временно хранится объем лвж внутрицеховой перекачки для обеспечения работы установок. В этом случае 40м

Обьединение сообщений: 20 Май 2014, 17:20:59

Сырьевой и товарный парк обычно выделяют в составе предприятия в отдельную зону-ТСБ (товарно-сырьевую базу). А промпарк может входить в состав установки но на противопожарном расстоянии
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: Djakob от 20 Май 2014, 17:42:54
 :clapping: все по полочкам разложил, класс!
А как читать таб.14 и таб.15?
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: Бугор от 20 Май 2014, 17:48:27
Сейчас лист приложу, уж чтоб наверняка. В центре окружности проектируемая площадка фильтрации. Ну так что?
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: tim-dmitriy от 20 Май 2014, 23:00:05
Титул 360/1 и 360/2 это промежуточные парки -то есть берешь 40м. Единственно, что у тебя твой узел фильтрации -это не технологическая установка а просто площадка с оборудованием. Но расстояние все равно бери 40м как для наружной установки. На экспертизе именно так трактуют, им по фиг. У тебя кстати все выдержано- от парков 40м и так есть. И еще что заметил- обрати внимание, от технологических эстакад до твоей площадки не выдержано расстояние ( ВУПП-88 табл.4 п.1). Так как это МЦК ( межцеховые коммуникации), то должно быть от крайнего трубопровода 5м ( при давлении до 6 МПа) и 10м ( при давлении свыше 6 МПа) до твоего сооружения. Если бы были просто технологические трубопроводы в границах установки- то не нужен был бы этот разрыв.

Обьединение сообщений: 20 Май 2014, 23:06:52

Цитата: Djakob от 20 Май 2014, 17:42:54
:clapping: все по полочкам разложил, класс!
А как читать таб.14 и таб.15?
Спасибо!
Таблица 14 регламентирует расстояние от складов нефти до соседних объектов. То есть от сооружений нефтебазы до соседнего предприятия, принадлежащего другому собственнику с другим производством. А таблица 15 -расстояния внутри склада нефтепродуктов до других зданий и сооружений на территории этого же склада. В Случае Вячеслава, у него все находится в пределах одного предприятия- НПЗ, поэтому разрывы принимается по ВУПП-88 или СП 4.13130 табл.40. Хотя табл.15 они не противоречит- там такое же расстояние в 40м.
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: Djakob от 21 Май 2014, 11:28:48
Черт ногу сломит, Спасибо за разъяснения, будет полезно..
Название: Расстояния от склада нефтепродуктов до узла фильтрации тяжелого газойля
Отправлено: Бугор от 21 Май 2014, 12:41:24
Дмитрий,  благодарю за подробный ответ и помощь. Еще раз спасибо!