Форум Генпланистов

Общие вопросы => По проектированию => Тема начата: aSe___ от 18 Февраль 2021, 14:40:22

Название: Проектирование площадок под опоры ЛЭП на косогорах
Отправлено: aSe___ от 18 Февраль 2021, 14:40:22
Доброго времени суток!
Необходимо запроектировать площадки под опоры ЛЭП, сама ЛЭП проходит по крутым участкам (горным массивам, сопкам). Имеется: точка установки опоры, топосъемка. Вроде бы понятно как нужно делать, запроектировать квадратную площадку (10х10м или др. так как пока нет установочной схемы) в полунасыпи-полувыемке, опустить откосы на сущ.рельеф, выше по рельефу сделать канаву с банкетом. Но пока не понимаю следующее:
1) Как оформить - нужно ли оформлять картограмму, разбивочный чертеж, вертикальную планировку по отдельности; или все три чертежа совместить? (Опор больше 100 шт)
2) Сама площадка должна быть абсолютно ровной, либо же иметь хоть какой то уклон (скажем 3-5 промилле)?
3) Есть ли необходимость устройства уступов по основанию полунасыпи на косогоре (при уклоне в 200 промилле как это делают для АД)?
4) Есть ли какие либо нормативы по этой теме? (Я поискал, обнаружил только ТТК)

Ну и конечно же хочу попросить примеры (dwg, pdf), если у кого имеются такие, буду очень благодарен. Возможно, если увижу пример, то все вопросы отпадут. Заранее спасибо
Название: Re: Проектирование площадок под опоры ЛЭП на косогорах
Отправлено: Max от 19 Февраль 2021, 15:15:35
Добрый день !

Конкретного опыта в ЛЭП нету, но приходилось принимать. 
1) По нормативу можно листы совмещать, на мелкие объекты мелкие площадки фундаменты делаю просто баланс территории. По вертикальной планировке - электрики должны дать высотные отметки т.к. рассчитывается провисание проводов и они делают профиль на сети. (честно говоря там и генплана нет) отметку определяют про профилю электрики, дается типовая планировка опоры с относительными отметками. 
2) Уклон в 5 промилле не критичен, т.к. опоры будут или на блоках или на сваях - поэтому планировка площадки не влияет. 
3) Устройство откосов выполнить типовым решениями - 1/2 или 1/3 в зависимости от грунтов и устойчивости.(это к расчетчикам фундаментов).
4) Только ПУЭ есть у электриков там и брать сведения по устройству.
Название: Re: Проектирование площадок под опоры ЛЭП на косогорах
Отправлено: aSe___ от 20 Февраль 2021, 09:04:24
Max, спасибо за ответ!

На самом деле оказалось проще. Заказчик скинул пример (рис. 1). Ну и я примерно свой вариант накидал, получилось как то так (рис. 2). Так как центр опоры почти всегда проходит по линии нулевых работ (+- несколько см), а профиль уже согласован, то высотные отметки провиса проводов не будут меняться.

По поводу уступов, решил поступить так: при поперечном уклоне более 1:5 (200 промилле) буду устраивать уступы в основании полунасыпи, выглядеть это будет примерно так (рис. 3).

Не определился пока что с размерами этой площадки, на рис. 2 принял расстояние в 5 м от края фундамента опоры до начала откоса, итого получилась площадка 18х18 м. Не знаю, правильно ли это
Название: Re: Проектирование площадок под опоры ЛЭП на косогорах
Отправлено: Max от 23 Февраль 2021, 00:21:01
Да ваще красота!
Главное чтобы ГИП согласовал водоотводные т.к. 90% это завышение стоимости - пусть берет ответственность на себя.

В приложении пример исполнительной с Крыма, вообще ничего а грунты сложные, но в Крыму и воды нет и собирать её нельзя там карсты.
TinyPortal © 2005-2019