Подскажите пожалуйста, расстояние от газовой котельной до крытой стоянки автотранспорта и до административно-производственного здания, а лучше нормативы где можно почитать...
до здания пусть эколог посчитает, до стоянки по противопожарным нормам
зы: не раз обсуждалось, пользуйтесь поиском..
Можно ли размещать в охранной зоне котельной спортивную площадку без ограждения?
Цитата: Katerina от 12 Август 2015, 12:02:05в охранной зоне котельной спортивную площадку без ограждения
Хм. Если это школьная котельная + ООС напишет что у "школьной" котельной нет СЗЗ то можно.
Это котельная в жилом районе. Спортплощадки для жилых домов
Цитата: Katerina от 12 Август 2015, 12:23:46котельная в жилом районе
Сокращайте СЗЗ, в самой СЗЗ нельзя, т.к. сзз распространяется на площадки.
УКАЗАНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СН 441-72*
П 2 и п 4
Сокращение СЗЗ делает, на сколько понимаю, ООС. Дело в том, что у меня проект планировки и ООС не входит в состав проекта. Спасибо Вам за ответ :hi:
Добрый день! Попробую написать в этой теме.
Есть проект: проектируется торговый центр, мы для него на расстоянии 20 метров устанавливаем газовую котельную, аварийным топливом для котельной является - дизельное топливо (V=800л). В стене дизельной есть отверстие, куда из автоцистерны сливается топливо.
Эксперт прислал замечания: РАССТОЯНИЕ ОТ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА ДО КОТЕЛЬНОЙ МЕНЕЕ 40 М (П.6 Т.16, П. 6.4.11 СП 4).
Есть ли нормы, в которой говорится, что для V меньше одного куба, расстояния не нормируются?
я ответил бы так:
Замечание не принимается.
6.4.1 Требования настоящего подраздела распространяются на склады нефти и нефтепродуктов и устанавливают противопожарные требования к ним.
Требования настоящего раздела не распространяются на:
- резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов;
зы: 20м взяли с запасом, см. п.4.3. таб.1
Спасибо за ответ!
По расстояниям смотрела т.1 и т.3 (по ПБ класс у нас Ф5). Ещё у нас получается со стороны торгового центра площадка под автоцистерну будет и остаётся расстояние для проезда машин. Как то так.
Спасибо! Попробую ответить, как Вы мне посоветовали.
MissArchetekture: вопрос о размещении котельной, ее размещение относительно дороги и ближайшего здания. Или в какой снип смотреть)?
есть здание производства фанеры между ним и дорогой нужно расположить котельную. В каком снипе искать ответы по расстояниям? :girl_sad:
СП 4,13130-2013
СП 89.13330.2012
:yes:
спасибо! теперь выяснилось, что она не газовая, а на дровах -шириной 12 м и между зданием и дорогой 21 м ...и вот заказчик думает, можно ли ее вообще туда впихнуть!
Сергей Алекс: Если на дровах, надо смотреть еще главу 8 СП 4.13130.2013
спасибо! отправлю ГИП а туда) чую не осилю! :declare: