Форум Генпланистов

Инженерные сети => Инженерные сети => Тема начата: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 12:35:25

Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 12:35:25
Как должен оформляться план с расположением опор трубопроводов? Должно ли вообще такое отображаться в разделе ГП?
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: Сергей Алекс от 27 Июнь 2017, 13:45:35
По идее эти размеры должны быть отражены в своих разделах. ТС - у теплотехников, технологический трубопроводы у технологов, т. к. по их чертежам будут строить, а не по ГП. Поэтому в генплане их можно и не ставить.
Но вот мне эксперт писала замечания "об отсутствии некоторых размеров (хотя я их и так наставил не мало) на сводном плане"на основании ГОСТ 21.508-93, п. 8.3 "на каждом характерном участке". А под данным словосочетанием можно понять все, что угодно.

Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: Бугор от 27 Июнь 2017, 13:58:24
Опоры должны указываться на генплане.
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 14:14:25
Цитата: Бугор от 27 Июнь 2017, 13:58:24
Опоры должны указываться на генплане.
указываться должны, я знаю. но расстояние между ними как указывать, если штук 400 и у меня координатная сетка применяется на чертеже
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 14:17:21
Цитата: Сергей Алекс от 27 Июнь 2017, 13:45:35
По идее эти размеры должны быть отражены в своих разделах. ТС - у теплотехников, технологический трубопроводы у технологов, т. к. по их чертежам будут строить, а не по ГП. Поэтому в генплане их можно и не ставить.
Но вот мне эксперт писала замечания "об отсутствии некоторых размеров (хотя я их и так наставил не мало) на сводном плане"на основании ГОСТ 21.508-93, п. 8.3 "на каждом характерном участке". А под данным словосочетанием можно понять все, что угодно.

однажды меня просили делать план свайного поля, там я это делала, а вот сейчас встал вопрос. у меня координатная сетка. и что мне каждой опоры координату давать?
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: Сергей Алекс от 27 Июнь 2017, 14:34:15
Цитата: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 14:17:21
однажды меня просили делать план свайного поля, там я это делала, а вот сейчас встал вопрос. у меня координатная сетка. и что мне каждой опоры координату давать?
А зачем делать план свайного поля генпланисту? Наша задача разбить здание на топосъемке. А разбивается она по крайним осям + чертежи АР. Хотя если здание очень сложной конфигурации можно еще добавлять размеры. Так же и опоры. Можно задать разбивку основной оси трубопровода + "характерных участков". Далее пусть смежники указывают.
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 14:37:29
Цитата: Сергей Алекс от 27 Июнь 2017, 14:34:15
А зачем делать план свайного поля генпланисту? Наша задача разбить здание на топосъемке. А разбивается она по крайним осям + чертежи АР. Хотя если здание очень сложной конфигурации можно еще добавлять размеры. Так же и опоры. Можно задать разбивку основной оси трубопровода + "характерных участков". Далее пусть смежники указывают.

у меня нефтяной объект. получается расстояние между опорами в разделе АС должно быть? как они делают план кабельной эстакады?!
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: master-lomaster от 27 Июнь 2017, 14:45:03
по моему опыту, размеры детально дают на монтажной схеме. у Вас на своднике опоры показаны для взаимной увязки сетей, сооружений.
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 14:46:09
Цитата: master-lomaster от 27 Июнь 2017, 14:45:03
по моему опыту, размеры детально дают на монтажной схеме. у Вас на своднике опоры показаны для взаимной увязки сетей, сооружений.
а монтажную схему кто делает, подрядчик?
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: Сергей Алекс от 27 Июнь 2017, 14:46:20
по аналогии, АС должны утрясать технические решения с технологами и у себя их показывать. В генплане в силу загруженности чертежа все размеры читаться не будут.
Указываются привязка оси к какому-нибудь "жесткому контуру", оси на поворотах трассы и все.
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 14:47:22
Цитата: Сергей Алекс от 27 Июнь 2017, 14:46:20
по аналогии, АС должны утрясать технические решения с технологами и у себя их показывать. В генплане в силу загруженности чертежа все размеры читаться не будут.
Указываются привязка оси к какому-нибудь "жесткому контуру", оси на поворотах трассы и все.
поняла, спасибо!
Название: Расстояние между опорами трубопроводов
Отправлено: master-lomaster от 27 Июнь 2017, 14:49:04
Цитата: re_gina1 от 27 Июнь 2017, 14:46:09
а монтажную схему кто делает, подрядчик?
монтажные схемы - чертежи в соответствующих разделах.


и немного флуда: у людей, которые слишком часто говорят "это не моя работа" в профессии обычно нет будущего.
TinyPortal © 2005-2019