Коллеги, как вы считаете. Нужно ли выполнять освещение территории наружной установки, по таблице 8 Снип для проездов и площадок. На площадку будут заезжать только монтажные краны, погрузчики для смены оборудования, ну и может быть пожарные машины. По факту я бывала на НПЗ, но там даже межквартальные дороги от огней на установке освещаются, а ГИП говорит что надо. Помогите кто что знает.
Освещение самой наружной установки или дорог? Вообще электрики должны выполнить светотехнический расчет и тогда понятно будет охватывает ли освещение территорию или нет.
Освещение покрытия внутри установки. Установка состоит из нескольких постаментов, печей и ТП. А электирики наши работают только по заданию. как зададим так и сделают.
Ну вот вы им задайте чтобы они выполнили светотехнический расчет территории вокруг возле установки. Подготовте задание электротехническому отделу чтобы они выдали для нанесенения на генплан прожекторные мачты и опоры освещения. Вы же не будете за них расставлять мачты освещения и считать светотехнику? А когда выдадут- уже подкорректируете с учетом обеспечения взрывопожарной безопасности и расположения сетей.
У нас, например это все электрики считают и оформляют в виде светотехнического расчета.
Мы так и делаем. Когда закрытые корпуса и автодороги отдельно – вопросов нет. Но в данном случае на площадке все наружные установки и они (рабочая зона) освещаются по заданию от технологов – 2 лк. Но как мне объяснили электрики что принцип работы наружного освещения проездов отличается от принципа работы освещения установки. И в своем светотехническом расчете они не могут учитывать это освещение одновременно. То есть получается и установки будут гореть как новогодние елки и еще вдобавок по моему заданию на освещение покрытия - заштрихованная область (0,5- 1 лк) будет стоять как минимум 4 мачты. Не лишнего ли, вот в чем мои сомнения.
Цитата: Eva от 27 января 2013, 19:53:06
1. Но в данном случае на площадке все наружные установки и они (рабочая зона) освещаются по заданию от технологов – 2 лк.
2. еще вдобавок по моему заданию на освещение покрытия - заштрихованная область (0,5- 1 лк) будет стоять как минимум 4 мачты.
п.1 именно так
п.2 не должно быть электрикам никакого вашего задания. Как светить они сами должны решать. И, кроме того, если обеспечили 2лк, то это перекрывает ваши 0,5-1 лк