Добрый день! Мне необходимо разместить парковку постоянного хранения на 180 авто, по СанПиНу требуется отступить 35 м от здания (для от 101 до 300 м/мест). Возник вопрос, т.е. я могу разместить 100 м/мест на расстоянии 25 м (это по СанПиН для 51-100 м/мест), а остальные 80 уже на расстоянии 35м? Или эти 35м до границ парковки на все 185 мест?
Цитата: Катеринка# от 18 Ноябрь 2022, 16:24:00Мне необходимо разместить парковку постоянного хранения на 180 авт
Вы можете разместить 2 стоянки в сумме 180 но каждая не больше 100 м.мест на расстоянии 25 м от жилого дома.
Вопрос в том, что прописано в региональных нормативах на тему какие стоянки считать раздельными.
Несколько лет назад было прописано, что стоянки, разнесенные на 25 м. После чего в региональных где-то эту норму убрали, а где-то вписывают.
Спасибо большое!
А примечание 12 табл. 7.1.1 поможет?
12. Разрывы, приведенные в Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки., могут приниматься с учетом интерполяции.
раздел 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, в котором находится табл. табл. 7.1.1 (с изм. от 28 февраля 2022 г) утратил силу. где теперь брать расстоянияот стоянок до нормируемых объектов?
ссорян, я погорячилась. не полная версия документа. таблица 7.1.1 есть. тогда вопрос по табл. 7..1.1 в ней даны расстония до открытых стоянок и закртых без расчета? если судить по прим. 1. Если да, тогда расстояния можно сокращать? Как быть c гаражом на участке ИЖС? До некого можно уменьшить нормируемое расстояние до детсада расчетом?