Здравсвуйте!
Есть 2 существующие ТП(трансформат.подстанции) - одна кирпичная другая металл.Расстояние м/д ними 5,5 м. По проекту под углом к ним запроектирована открытая автостоянка, расстояние от ТП до ближайшей машины 3,5м.
Вообщем, заказчики пошли согласовывать в ЦЭС(центр. электросети), им там говорят необходимо расстояние 10 м ссылаются на ПУЭ (но там вроде как сказано от зданий 10 м), а они типа и от автостоянок говорят и никак не согласовывают.
Спросила у товарищей поопытней, говорят нужна зона обслуживания 5м, но где это прописано не знают. В ПУЭ ничего не нашла по этому поводу. Вот хотелось бы знать где это написано и что вообще можно или нельзя располагать в этой зоне обслуживания?
Я бы расстояния до стоянок смотрел в СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей, пункт 4.6
Да, это нормативы именно по автостоянкам, но хотелось бы разобраться с ТПешками, где написано про зону обслуживания и что она означает (или она подразумевает только подъезд для доставки трансформаторов или это зона должна быть со всех сторон ТП) и что там вообще может размещаться?
У нас, например, только про замену трансформаторов речь шла, там действительно нужно подъехать нормально. Еще дверь у ТП есть для обслуживания, но ей навряд ли 5м нужно.
Может уточню у нашего электрика. Кстати если кабели из ТП выходят с поворотом то радиус у них как раз большой, может с этим что-то связано :pioneer:.
Подземные кабели выходят с поворотом, но не с той стороны где разрыв просят. А почему у кабелей, которые поворачивают зона большая, чем они от прямых отличаются? И где это прописано (боюсь услышать опять про ПУЭ)?
Цитата: Tanisya от 17 Июнь 2009, 12:34:09
Подземные кабели выходят с поворотом, но не с той стороны где разрыв просят. А почему у кабелей, которые поворачивают зона большая, чем они от прямых отличаются? И где это прописано (боюсь услышать опять про ПУЭ)?
Молчу, молчу.
Потому что повернуть на практике кабель не реально и нельзя может сломаться. Как кто укладывал кабель 4х16 - лучше этот период жизни не вспоминать. :whistle:
Цитата: Tanisya от 16 Июнь 2009, 16:40:59
Здравсвуйте!
Есть 2 существующие ТП(трансформат.подстанции) - одна кирпичная другая металл.Расстояние м/д ними 5,5 м. По проекту под углом к ним запроектирована открытая автостоянка, расстояние от ТП до ближайшей машины 3,5м.
Вообщем, заказчики пошли согласовывать в ЦЭС(центр. электросети), им там говорят необходимо расстояние 10 м ссылаются на ПУЭ (но там вроде как сказано от зданий 10 м), а они типа и от автостоянок говорят и никак не согласовывают.
Спросила у товарищей поопытней, говорят нужна зона обслуживания 5м, но где это прописано не знают. В ПУЭ ничего не нашла по этому поводу. Вот хотелось бы знать где это написано и что вообще можно или нельзя располагать в этой зоне обслуживания?
Из своей практики: долго искали допустимое расстояние от ТП до детской площадки... Толком не нашли, кроме нормы что охранная зона ТП - 7 м (из ПУЭ). Так и приняли.
Катерина, а где именно в ПУЭ про охранную зону написано? не уточните?
Цитата: Tanisya от 26 Май 2010, 02:22:19
Катерина, а где именно в ПУЭ про охранную зону написано? не уточните?
Не подскажу, потому как все специалисты, которые консультировали, просто ссылались на ПУЭ без уточнения. Если найдете, пожалуйста, киньте ссылку :)
Вопрос такой:
Существующая ТП, впритык к ней существующий контрольно-пропускной пункт (КПП), который сносится.
И на его месте планируется новый, дрвухэтажный КПП. Возможно ли? Какое расстояние минимальное до здания? ПУЭ читал, не понимаю... то 3 м, то 16 м?
Цитата: Yrri от 25 Февраль 2011, 17:42:56
Какое расстояние минимальное до здания?
СП 4.13130.2009
Цитата: Катерина от 20 Май 2010, 20:50:31
Из своей практики: долго искали допустимое расстояние от ТП до детской площадки... Толком не нашли, кроме нормы что охранная зона ТП - 7 м (из ПУЭ). Так и приняли.
а у нас во дворе, ТП стоит прям на детской площадке, причем дом строился в советские времена, когда к нормам строже относились...А мы вообще всегда делаем, 10 метров от жилья по Санпину и все...
а допустим две ТП друг от друга на каком расстоянии должны находиться?
наверное это зависит от степени огнестойкости конструкций ТП (см. СНиП II-89-80* п.3.32, табл 1)
Цитата: Катенька от 01 Март 2011, 19:40:03
а допустим две ТП друг от друга на каком расстоянии должны находиться?
Если ТП блочная, то никакого расстояния не надо - блокируем хоть сколько рядом...
К теме о расстоянии от ТП до детской площадки. Искала в интернете - наткнулась на следующее: "Если КТП устанавливается вблизи детской площадки, то расстояние должно быть не менее 25 метров.
Выбор места установки подстанции КТП, а также минимальное расстояние от жилых строений
определяется при проектировании и по генплану с учетом
требований ПУЭ, версия 7.4.1 гл.2. Метраж установки ктп от жилого объекта
должен быть не менее 25м, а от нежилых зданий смотря какая степень пожаробезопасности помещения."
Откуда эти нормы - я не поняла. Может кто сталкивался?
ссылка сайта (может кому будет интересно):
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.
Ребят, подскажите пожалуйста, в нашем СП 42.13330.2001 есть такой пунк: 12.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
А если в КТП два трансформатора мощностью 2500 кВа, по расстояниям до общественного здания я уже не могу ссылаться на этот пункт. Где можно еще поискать? В ПУЭ не могу найти таких нормативов....
[cut]век бы его не читать :suicide: [/cut]
В ПУЭ есть пункт 4.2.77. Расстояния от отдельно стоящих зданий ЗРУ до производственных зданий и
сооружений промышленных предприятий, а также до жилых и общественных зданий следует
принимать по СНиП П-89-80* (изд. 1995 г.)Госстроя России.
Ссылается на СНиП, порылся, вроде не нашел.
Расстояния, надо полагать, такие же, как в ГОСТ "Электробезопасность"
http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=827.0Если я правильно понимаю - то 30 м получается (весь вопрос в том, что нормы даны для напряжения линиив в кВ, а мощность трансформаторов в кВа, но вроде перевод единиц аналогичный, надо бы электриков спросить). Если кто знает точно - поправьте меня.
Горошинка спасибо, вот с расстоянием в 30м не поняла. Там речь идет про ЛЭП, у меня кабель под землёй. И можно ли распространять нормы от ЛЭП на КТП 2500 кВа.
Я почему спрашиваю, от общественного здания теперь сидим далеко, а вот котельную теперь надо максимально близко посадить. Могу я выдержать только противопожарные нормы, потому что если руководствоваться нашим градостроительным снипом то там нормы от окон жилых домов и общественных зданий.
Здравствуйте, подскажите у трансформаторной подстанции есть охранная зона? На каком минимальном расстоянии я могу ее разместить вдоль дороги 4 категории?
Цитата: yorq от 31 Октябрь 2013, 10:26:24охранная зона?
ОЗ - предполагается у Линейных объектов - > сети, кабели, трубопроводы.
Обьединение сообщений: [time]31 Октябрь 2013, 08:55:27[/time]
Цитата: yorq от 31 Октябрь 2013, 10:26:24На каком минимальном расстоянии я могу ее разместить вдоль дороги 4 категории?
Согласно требованиям вашего ППТ, И ГПЗУ в обоих случаях должны быть, где то "красные линии" вдоль которых идет застройка улицы/дороги
Зачем вам категория дороги? У вам мобильная ТП? :)
вот тут можно посмотреть про отступы от красной линии
http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=40.msg27706#msg27706
Дмитрий, если это ТП вдоль внутрипромысловых дорог делаем 5 метров от дороги
В ПУЭ написано:
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.
и также не забываем про СП 4.13330-2013.
Здравствуйте. По ПУЭ расстояние от открытых ТП до технологических сооружений (нефтепродукты) указывается 25м (до ограждения ТП). Если ограждение охватывает все трансформаторы, ЗРУ и защитную зону почти 25 м, то нужно брать эти 25м от ограждения или же от самой ТП?
А ты уверен что ТП открытого типа?Обычно они закрытые во взрывозащитном исполнении.
Да, заказчик сказал там стоят трансформаторы на площадках.
Цитата: Alex748 от 13 Май 2015, 10:24:59Обычно они закрытые во взрывозащитном исполнении.
Это 10 кВ обычно такие, а свыше - если есть место где разместить, то проще и дешевле ставить открытую.
Я думаю все таки от ограждения брать надо.
Думаю, что необходимо брать от взрывоопасной зоны, т.е. непосредственно от ТП.
Подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние от площадки для пожарных машин до ТП. Площадка одиночной газовой скважины на нефтяном месторождении
Думаю что не нормируется.Обычно все стоянки впритирку с ТП делают
Цитата: CHESNOK от 22 Июль 2015, 06:29:47Подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние от площадки для пожарных машин до ТП. Площадка одиночной газовой скважины на нефтяном месторождении
Я бы учла нормы п. 8.8 СП 4.13130.2013 и 6.1.30 СП231.1311500.2015 (но тут больше на само размещение площадки влияет).
а п.8.8 из соображений безопасности, если загорится ТП, то как бы на стоянку с машинами огонь не перепрыгнул. Это если место позволяет. У меня обычно позволяет))
Спасибо. :yes:
А от места забора пож. воды до ТП, как я понимаю, должно быть 20 м?
Тут смотрите п. 6.33 ВНТП 3-85, зависит от категории и степени огнестойкости. Скорее будет 30 м. ТП вероятно категории Д и IV степени, уточняйтесь :declare:
Вот почему они в новом СП так сразу не распишут!? не понимаю.
Еще раз спасибо! :hi:
Цитата: yulya_2312 от 22 Июль 2015, 19:39:56ТП вероятно категории Д и IV степени, уточняйтесь
ТП может и категорию В иметь(если масленный)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста про нормы размещения блочной ТП.
На промплощадке размещаю Блочную КТП 6/0,4кВ 1000кВА.
На каком минимальном расстоянии от нее должны быть:
1) подземный водопровод
2) наземный газопровод
3) наземная теплотрасса
4) скважина
Я в своих размышлениях исходила из того, что от газопровода - не нормируется (у меня на 0,75 м). Фундамент - просто монолитная плита, поэтому расстояния в 5 м от водопровода не выдержано (получилось 3,2 м), от тепловой сети - 1,4 м. Очень стесненные условия застройки. От скважины всего 5,5 м.
Такое размещение прошло негосударственную экспертизу, вопросов не было совсем. Сейчас спрашивает заказчик, и я должна нормами обосновать ему, что все в порядке. И что-то прям растерялась и засомневалась. Прошу помочь.
Ну попробуйте обосновать, что до ВЛ 1-35 кВ всего 2 м. Или, как до опор контактной сети 2 м.
Хотя... что будет в этом случае, как на картинке?:
Берите лучше по нормам, 5 м.
Очевидно Заказчик озадачен вопросом, а как ему
ремонтировать эти сети, ни подъехать не пройти
на случай порыва, да и соседство такое.
ТП запитано по 6 кВ воздушкой ?
А 0.4 кВ воздушка?
Цитата: Горошинка от 04 Декабрь 2017, 12:49:02
Ну попробуйте обосновать, что до ВЛ 1-35 кВ всего 2 м. Или, как до опор контактной сети 2 м.
Хотя... что будет в этом случае, как на картинке?:
Берите лучше по нормам, 5 м.
по нормам взять точно не получится(
Цитата: Сергей Михайлович от 04 Декабрь 2017, 14:14:56
ТП запитано по 6 кВ воздушкой ?
А 0.4 кВ воздушка?
нет, и тот, и другой кабель подземные
Тут вопрос в ПМЗ (подземметалзащита): скважина, подземные сети.
"Блютузить" ) будут железяки в грунте от ТП, по типу смартфонов, и ржаветь
Добрый день!
У меня было подобное замечание, но администрация ссылалась на Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160.
Там есть:
[/size]9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:[/size]б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);А в приложении есть пункт Д и таблица, по которой определяют расстояние от ТП.
.... и было где то примечание, что
для Закрытых подстанций расстояние уменьшается вдвое.
По типу применения кабеля СИП в пункте Д
Закрытые - значит трансформаторы в домике )
Подскажите, пожалуйста!
Нормируется ли расстояние от ТП до:
- детских площадок, площадок отдыха тд;
- выезда с подземной парковки;
- ЦТП (центр.тепловой пункт). Можно ли их пристраивать друг к другу?
ЦитироватьПУЭ-7
4.2.131
По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
2.5.217
Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл.2.5.21.
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Итого, я бы от детских площадок отступил 10 м. В особенности при подключении ТП от воздушной линии 6 и более кВ.
Цитата: Tatyana_GP от 28 Январь 2022, 17:34:57- выезда с подземной парковки;
- ЦТП (центр.тепловой пункт). Можно ли их пристраивать друг к другу?
По поводу остального - при выполнении противопожарных требований и заземления ТП - почему нет? ТП делают даже встроенными в общественные, складские и производственные здания.