Добрый день!
Поясните пожалуйста вопрос относительно красной линии застройки. По п. 6.10.2.7 СП 4.13130.2013:
«Противопожарное расстояние между красными линиями застройки двух смежных кварталов предприятия и зон определяется из условия размещения между ними автомобильных дорог, инженерных сетей, эстакад, зеленых насаждений и т.п., но должно быть не менее 40 м».
У меня нет понимания, как определять это расстояние: то ли от бортового камня проезжей части, то ли от фактических границ установки.
Так же какой нормативный документ определяет понятия красной линии застройки и квартала для промышленных объектов и/или в части разработки генплана?
Название: Re: Противопожарное расстояние между красными линиями застройки 2 смежных кварталов
Отправлено: Kumiko от 16 Август 2019, 14:29:14
Разве понятие красной линии не определяет Градостроительный кодекс?
Название: Re: Противопожарное расстояние между красными линиями застройки 2 смежных кварталов
Отправлено: Total insane от 16 Август 2019, 16:34:51
Да, в общем случае понятие красной линии определяет кодекс, но в этом случае, думаю, что понятие "красных линий застройки" определяет ФГБУ ВНИИПО МЧС.
Название: Re: Противопожарное расстояние между красными линиями застройки 2 смежных кварталов
Отправлено: Fruupp от 17 Август 2019, 19:08:11
Цитата: Total insane от 16 Август 2019, 16:34:51Да, в общем случае понятие красной линии определяет кодекс, но в этом случае, думаю, что понятие "красных линий застройки" определяет ФГБУ ВНИИПО МЧС.
Думать это хорошо, но есть ли нормативная документация по этому вопросу???
Мне кажется, что такие "внутриквартальные кранные линии" устанавливает сам проектировщик по границам сооружений с соблюдением требований п. 6.10.2.6 и 1-го абзаца п. 6.10.2.7. Во всех случаях, расстояние должно устанавливаться от фактических границ установки / квартала...
Название: Re: Противопожарное расстояние между красными линиями застройки 2 смежных кварталов
Отправлено: Total insane от 17 Август 2019, 20:28:23
Цитата: Fruupp от 17 Август 2019, 19:08:11Думать это хорошо, но есть ли нормативная документация по этому вопросу???
Мне кажется, что такие "внутриквартальные кранные линии" устанавливает сам проектировщик по границам сооружений с соблюдением требований п. 6.10.2.6 и 1-го абзаца п. 6.10.2.7. Во всех случаях, расстояние должно устанавливаться от фактических границ установки / квартала...


Знал бы - дал бы ссылку. Просто отметил, что Градостроительный кодекс здесь не применим потому, что в нем нет «красных линий застройки». А те красные линии которые в нем есть — находятся на границе территории предприятия с территориями общего пользования. Единственным достоверным толкователем СП является указанное ФГБУ. Письма с разъяснением этого пункта я не помню.
Название: Re: Противопожарное расстояние между красными линиями застройки 2 смежных кварталов
Отправлено: Kumiko от 19 Август 2019, 21:08:48
ГрК РФ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
11) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

Почему Вы говорите о территории предприятия? В жилой застройке так же они назначаются. 
Название: Re: Противопожарное расстояние между красными линиями застройки 2 смежных кварталов
Отправлено: Total insane от 20 Август 2019, 21:06:15
Ну всё верно. Красные линии кодекса обозначают границы территорий общего пользования. Разговор о территории предприятия ведется из-за того, что п. 6.10.2.7 СП 4.13130.2013 регулирует пожарную безопасность именно на территории предприятий. Весь вопрос о том, каким образом территории общего пользования могут оказаться на территории предприятия? Мне это кажется крайне невероятным по следующим причинам:
1. Предоставлять территорию предприятия для пользования неограниченному кругу лиц небезопасно.