Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: Nastya_spb от 20 июля 2018, 09:49:07

Название: Ворота для пожарной техники
Отправлено: Nastya_spb от 20 июля 2018, 09:49:07

Добрый день!
Если проезд по нормативам получается шириной 4.2 метра, возможно ли установить ворота на въезд в жилой комплекс шириной 3.5 метра? Есть ли сопутствующие этому вопрос нормативы? (СПБ)
Название: Ворота для пожарной техники
Отправлено: Бугор от 23 июля 2018, 12:15:22
Ширина ворот на въезде (выезде) для пожарной техники должна быть не менее 4,5 метра. Эта статья сейчас отменена, было в ФЗ №123 ст.67. Сможете обосновать меньшую ширину въездных ворот, хорошо). Я бы сделал - 4.5м.
Название: Ворота для пожарной техники
Отправлено: Иванченко Виталий от 11 января 2019, 10:12:46
5.38 Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 м. СП 18.13330.2011
Название: Ворота для пожарной техники
Отправлено: Kumiko от 14 января 2019, 14:39:29
Цитата: Иванченко Виталий от 11 января 2019, 10:12:46
СП 18.13330.2011
Ссылка на СП генпланы промпредприятий. Вопрос про жилой комплекс.