Доюрый день, проектирую ПЕРЕВАЛОЧНУЮ НЕФТЕБАЗУ. Возник вопрос: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до прочих зданий и сооружений склада.Перерыл все что можно:
1)СНиП2.11.03 - 93. СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
2)ВУП СНЭ-87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад
3)СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛВЖ, ГЖ, СУГ. Требования пожарной безопасности.Рекомендации
4)СП_4.13130.2009_Системы_противопожарной_защиты._Ограничение_распространения_пожара_на_объектах_защиты
ПМОГИТЕ-ОЧЕНЬ НАДО ЗНАТЬ!!!!
Обьединение сообщений: 26 Февраль 2013, 13:40:57
Добавляю_здания производственные, не АБК.
А также интересует информация : Расстояние от ТП до Насосной нефтепродуктов?
Цитироватьздания производственные,
С нефтепродуктами?
Внимательно читаем СНиП2.11.03 - 93. Если не находим нужного, читаем п.2.11
ЦитироватьРасстояние от ТП до Насосной нефтепродуктов?
ПУЭ. Раздел 7
galnikolay, если Вас интересуют расстояния именно от "железнодорожной сливо-наливной эстакады", то внимательнее посмотрите ВУП СНЭ-87, таблица 1, по опыту проектирования подобной нефтебазы могу сказать что в этой таблице есть расстояния до всех необходимых сооружений.
ВУПП-88 и ВНТП 3-85 на нефтебазы не распространяются. Автор топика писал что проектирует перевалочную нефтебазу. В этом случае "библия"- это СниП 2.11.03-93
По статусу ВУП СНЭ-85 не понятно. В техэксперте и в интернете он действующий, но в то же время есть
СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, написанные взамен ВУП СНЭ-85. Читаем СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, п. 1 "Область применения":На существующие сооружения сливоналивных эстакад, запроектированных и построенных в соответствии с ранее действовавшими нормативными документами (ВУП СНЭ-87), разделы 4 и 6 данных рекомендаций не распространяются
Подскажите пожалуйста. Рядом с кустом стоит пункт налива нефти. Нужно ли на въезде ставить светофор? Нашёл в ПБ 09-560-03, что нужно ставить, но эти нормы отменили, а ничем не заменены.
Цитата: Leonardo_Kram от 17 Май 2013, 18:37:49Нужно ли на въезде ставить светофор?
Мы светофоров не ставим
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите у нас такая ситуация, есть жд эстакада слива нефти, нефть сливается через общий коллектор, вопрос можно ли к этому коллектору присоединить шланги и сливать нефть из автоцистерн? Какое расстояние должно быть от жд слива до автослива нефти? Если нельзя можно ли обозвать данный сливной пункт для автоцистерн аварийным?
1) По одному трубопроводу сливать нефть с ж.д. эстакады и с постов слива автоцистерн можно.
2) Шланги использовать при сливе нельзя. Должны быть шарнирно-сочлененные или телескопические трубы (п. 8.5. Руководства по н.базам). От устройств слива до общего трубопровода нужно прокладывать стальную трубу.
3) Расстояние нормировалось в ВУП СНЭ-87: от ж.д. СНЭ до проездов - 20 метров. Соответственно, ваш пункт слива АЦ будет как минимум на этом расстоянии