Форум Генпланистов

Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: galnikolay от 26 Февраль 2013, 12:17:00

Название: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: galnikolay от 26 Февраль 2013, 12:17:00
Доюрый день, проектирую ПЕРЕВАЛОЧНУЮ НЕФТЕБАЗУ. Возник вопрос: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до  прочих зданий и сооружений склада.Перерыл все что можно:
1)СНиП2.11.03 - 93. СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
2)ВУП СНЭ-87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад
3)СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛВЖ, ГЖ, СУГ. Требования пожарной безопасности.Рекомендации
4)СП_4.13130.2009_Системы_противопожарной_защиты._Ограничение_распространения_пожара_на_объектах_защиты
ПМОГИТЕ-ОЧЕНЬ НАДО ЗНАТЬ!!!!




Обьединение сообщений: 26 Февраль 2013, 13:40:57

Добавляю_здания производственные, не АБК.
А также интересует информация : Расстояние от ТП до Насосной нефтепродуктов?
Название: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: Владимир. от 26 Февраль 2013, 13:58:49
Цитироватьздания производственные,
С нефтепродуктами?
Внимательно читаем СНиП2.11.03 - 93. Если не находим нужного, читаем п.2.11
ЦитироватьРасстояние от ТП до Насосной нефтепродуктов?
ПУЭ. Раздел 7
Название: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: Ant-on-Line от 06 Март 2013, 19:15:49
galnikolay, если Вас интересуют расстояния именно от "железнодорожной сливо-наливной эстакады", то внимательнее посмотрите ВУП СНЭ-87, таблица 1, по опыту проектирования подобной нефтебазы могу сказать что в этой таблице есть расстояния до всех необходимых сооружений.
Название: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: tim-dmitriy от 06 Март 2013, 23:55:57
ВУПП-88 и ВНТП 3-85 на нефтебазы не распространяются. Автор топика писал что проектирует перевалочную нефтебазу. В этом случае  "библия"- это СниП 2.11.03-93
Название: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: galnikolay от 07 Март 2013, 15:49:08
По статусу ВУП СНЭ-85 не понятно. В техэксперте и в интернете он действующий, но в то же время есть
СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, написанные взамен ВУП СНЭ-85. Читаем СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, п. 1 "Область применения":На существующие сооружения сливоналивных эстакад, запроектированных и построенных в соответствии с ранее действовавшими нормативными документами (ВУП СНЭ-87), разделы 4 и 6 данных рекомендаций не распространяются

Название: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: Leonardo_Kram от 17 Май 2013, 18:37:49
Подскажите пожалуйста. Рядом с кустом стоит пункт налива нефти. Нужно ли на въезде ставить светофор? Нашёл в ПБ 09-560-03, что нужно ставить, но эти нормы отменили, а ничем не заменены.
Название: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: Владимир. от 18 Май 2013, 12:39:14
Цитата: Leonardo_Kram от 17 Май 2013, 18:37:49Нужно ли на въезде ставить светофор?
Мы светофоров не ставим
Название: Re: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: Yusuf от 09 Декабрь 2020, 15:48:28
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите у нас такая ситуация, есть жд эстакада слива нефти, нефть сливается через общий коллектор, вопрос можно ли к этому коллектору присоединить шланги и сливать нефть из автоцистерн? Какое расстояние должно быть от жд слива до автослива нефти? Если нельзя можно ли обозвать данный сливной пункт для автоцистерн аварийным?
Название: Re: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий
Отправлено: StudentForever от 10 Декабрь 2020, 13:18:30
1) По одному трубопроводу сливать нефть с ж.д. эстакады и с постов слива автоцистерн можно.
2) Шланги использовать при сливе нельзя. Должны быть шарнирно-сочлененные или телескопические трубы (п. 8.5. Руководства по н.базам). От устройств слива до общего трубопровода нужно прокладывать стальную трубу.
3) Расстояние нормировалось в ВУП СНЭ-87: от ж.д. СНЭ до проездов - 20 метров. Соответственно, ваш пункт слива АЦ будет как минимум на этом расстоянии
TinyPortal © 2005-2019