Форум Генпланистов

Общие вопросы => Пожарные дела => Тема начата: DDDDa от 26 ноября 2022, 13:32:38

Название: Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП
Отправлено: DDDDa от 26 ноября 2022, 13:32:38
Дорогие форумчане, подскажите, пожалуйста, как по этой таблице (таблица 9 СП 62.133320.2011) определять расстояния. Мне нужно сделать работающее приложение, когда пользователь выбирает параметры и у него выдается расстояние. Но как его определять не совсем понимаю. Вот смотрите, например у меня максимальная вместительность резервуара 20 м3, но у меня их к примеру 11, тогда я уже не попадаю в первую колонку по общей вместительности, как тогда определить расстояния! Прошу помощи!!
Название: Re: Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и наружных установок ГНС, ГНП
Отправлено: CHESNOK от 28 ноября 2022, 04:06:55
DDDDa, почему по вашему они не могут попадать во вторую колонку? Общая вместимость до 500 а объем одного резервуара не превышает 50. Разве это не ваш случай