Форум Генпланистов

Автодороги, ж/д, конструкции покрытий => Проезды, площадки, дороги => Тема начата: Yrri от 04 Апрель 2017, 14:42:45

Название: Усиление колодцев на проезде
Отправлено: Yrri от 04 Апрель 2017, 14:42:45
В результате реконструкции и расширения площадки для автотранспорта на участок попадают существующие колодцы. Необходимо их усилить. Кто может поделиться такими узлами?
И вечная проблема в процессе эксплуатации - разрушение покрытия вокруг колодцев (они проседают, наклоняются и т.п). Есть какие-то решения? Как это предотвратить?
Название: Усиление колодцев на проезде
Отправлено: Max от 05 Апрель 2017, 00:04:09
Тут вариантов не много.
Замена верхней части при разрушении верхней части.
Или полная замена при наклоне. Надо подготавливать основание = фундамент с бетонированием, на практике просто гарцовку насыпают потом беда.
Не зря на рабочке геологию требуют.

Для регулировки высоты используют опорное кольцо. 

п.с. это кстати для любителей вертикалки с разницей в пару сантиметров указывать оголовки. В теории правильно, но на практике +- 5 см идеально для крышки.

У СС (сети связи/НО наружное освещение) идут специальные -ККС К. Отверстие по стандарту с торца или по заказу сбоку, бывают алмазным бурят под кол-во труб.


Название: Усиление колодцев на проезде
Отправлено: OlegK от 02 Июнь 2017, 18:00:18
Если еще актуально.
Специально для использования на проезжей части дорог и улиц для горловин коммуникационных колодцев применяются опорные плиты.
Наиболее часто применяемая - УОП-6 (для круглых колодцев).
Что из себя представляет - можно посмотреть в инете (например на сайте Очаковского ЖБИ)
Если надо конструкцию - могу поискать, где-то был ТПР
TinyPortal © 2005-2019