Подскажите, пожалуйста по поводу выторфовки грунта.
Исходные данные: садовый участок с жилым домом и сауной.По инж.-геол. изысканиям на всей площадке присутствует слой торфа 0.9 м от поверхности земли - он не имеет несущ. способности, поэтому под застройкой его нужно заменять на качественный. Предполагается поднятие уровня земли на высоту 0.5 м.
Вопрос: нужно ли дополнительно выторфовывать под проездом к дому, парковочным местом? Где смотреть про выторфовку?
Да необходимо. выполнить вытарфофку. На всю глубину до нижележащих грунтов. Под всеми зданиями и сооружениями,для обеспечения несущей способности.
:yes: поняла, что с тофром нечего церемониться - убирать будем везде! :) пасиб!
не везде а только под зданиями и сооружениями, при должной обработке хороший плодородный материал получите. что под торфом? покрытие проезда какое?
При такой маленькой глубине торфа конечно лучше выторфовку сделать и заменить минеральным грунтом. Хотя например, в Западной Сибири выторфовку практически не делают, даже при очень большой мощности торфа (7-10м). Технология такая- делают пригруз торфа минеральным грунтом (песком), т.е отсыпают песок прямо на болото. После того как торф консолидируется ( т.е. осядет и сожмется под действием нагрузки) делают основную насыпь из условия возвышения бровки над уровнем болота 1.5-2м. Там так строится большая часть объектов от автодорог до промплощадок, поскольку выторфовку при глубине болота 7-10м очень сложно сделать, да к тому же выторфовку делать экономически невыгодно- так как по сути это двойной объем земляных работ (сначала удалить торф, потом его в отвал, и только потом засыпка минеральным грунтом)
Цитата: off-road от 21 Июнь 2010, 19:00:56
не везде а только под зданиями и сооружениями, при должной обработке хороший плодородный материал получите. что под торфом? покрытие проезда какое?
под слоем торфа пески пылеватые зеленовато-серые с прослоями супеси средн плотности насыщен водой толщиной 2.1 м. еще ниже - суглинки легкие песчанистые толщиной 0.5 м. Ниже - известняк.
конструкция - плитка 0.08, щебень 0.2, песок 0.35.
Post Merge: 21 Июнь 2010, 20:26:49
:yes: tim-dmitriy спасибо! не знала про Сибирь! интересно...
Катерина,всегда пожалуйста :yes: . Вот кстати, пример разреза насыпи (при глубине торфа больше 8м) из реального проекта . Может кому пригодиться когда-нибудь...
tim-dmitriy хороший разрезик :good: делаю подобные, но глубина болот попадалась до 4м. Интерисует вот какой вопрос - как правильно расчитать цифры (осадку торфа беру по коэффициентам но как это правильно показать и расчитать в м на разрезе не знаю..) и что обозначают изогнутые синии линии на чертеже (выделила интерисуемою часть красным)
изогнутые синие линии - геотекстиль дорнит в нахлест, как я понимаю .. :)
Цитата: Nata от 27 Август 2010, 23:19:36
tim-dmitriy хороший разрезик :good: делаю подобные, но глубина болот попадалась до 4м. Интерисует вот какой вопрос - как правильно расчитать цифры (осадку торфа беру по коэффициентам но как это правильно показать и расчитать в м на разрезе не знаю..) и что обозначают изогнутые синии линии на чертеже (выделила интерисуемою часть красным)
Изогнутые синие линии- это геотекстильный материал Дорнит, служащий в качестве стабилизирующего слоя. А осадку торфа для условий Западной Сибири, мы всегда берем по ВСН 26-90 табл. 2.7, где указан модуль осадки в зависмости от типа болота: для IА типа-0.22 (22%), для типа IБ-0.35 (35%), для типа II-0.43 (43%) и для III типа 100%. На разрезе цифры обчно не показывем, а на картограмме пишем в дополнение к фактическим, проектным и рабочим отметкам- глубину болота и расчетную величину осадки торфа.
ну да - делаю так же, просто что то смутили эти изгибы дорнита - его я раньше просто линией показывала,а теперь зародились сомнения -это обязательно его так показывать - с изгибами или достаточно просто линией показать?
Цитата: Nata от 30 Август 2010, 23:24:48
ну да - делаю так же, просто что то смутили эти изгибы дорнита - его я раньше просто линией показывала,а теперь зародились сомнения -это обязательно его так показывать - с изгибами или достаточно просто линией показать?
Можно и одной линией показать, там просто нахлест показан так)))
Цитата: Max от 21 Июнь 2010, 17:39:00
Да необходимо. выполнить вытарфофку. На всю глубину до нижележащих грунтов. Под всеми зданиями и сооружениями,для обеспечения несущей способности.
Max, а какими норматиными докуметми это можно подвердить?
И вообще условия выторфовки по всему участку?СНиПе 2.07.01-89 только пар слов об этом скзано=(
У меня на руках было заключение экспертов о том что необходимо выполнить выторфофку, но т.к. торф более 3 метров. Снять только верхние 0.7 метра.
т.е. мы можем прикинуть только а вот ответственность должен брать геолог.
При такой маленькой глубине торфа конечно лучше выторфовку сделать и заменить минеральным грунтом. Хотя например, в Западной Сибири выторфовку практически не делают, даже при очень большой мощности торфа (7-10м). Технология такая- делают пригруз торфа минеральным грунтом (песком), т.е отсыпают песок прямо на болото. После того как торф консолидируется ( т.е. осядет и сожмется под действием нагрузки) делают основную насыпь из условия возвышения бровки над уровнем болота 1.5-2м. Там так строится большая часть объектов от автодорог до промплощадок, поскольку выторфовку при глубине болота 7-10м очень сложно сделать, да к тому же выторфовку делать экономически невыгодно- так как по сути это двойной объем земляных работ (сначала удалить торф, потом его в отвал, и только потом засыпка минеральным грунтом)
tim-dmitriy, опятть нужна консультация.
Могу ли я воспользоваться СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" (п. 6.33) при назначении высоты отсыпки кустовой площадки? Или есть еще другие нормативы?
В моем случае кустовая площадка на болоте, высота торфа водонасыщенного до 3 м, из них торфа типа 3А до 2,1 м. Пригруз у меня получился от 1,5 до 2,4 м, высота насыпи 1,20 м (по п. 6,33 СНиП 2.05.02).
Цитата: Sвета от 02 Февраль 2011, 11:24:38
При такой маленькой глубине торфа конечно лучше выторфовку сделать и заменить минеральным грунтом. Хотя например, в Западной Сибири выторфовку практически не делают, даже при очень большой мощности торфа (7-10м). Технология такая- делают пригруз торфа минеральным грунтом (песком), т.е отсыпают песок прямо на болото. После того как торф консолидируется ( т.е. осядет и сожмется под действием нагрузки) делают основную насыпь из условия возвышения бровки над уровнем болота 1.5-2м. Там так строится большая часть объектов от автодорог до промплощадок, поскольку выторфовку при глубине болота 7-10м очень сложно сделать, да к тому же выторфовку делать экономически невыгодно- так как по сути это двойной объем земляных работ (сначала удалить торф, потом его в отвал, и только потом засыпка минеральным грунтом)
tim-dmitriy, опятть нужна консультация.
Могу ли я воспользоваться СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" (п. 6.33) при назначении высоты отсыпки кустовой площадки? Или есть еще другие нормативы?
В моем случае кустовая площадка на болоте, высота торфа водонасыщенного до 3 м, из них торфа типа 3А до 2,1 м. Пригруз у меня получился от 1,5 до 2,4 м, высота насыпи 1,20 м (по п. 6,33 СНиП 2.05.02).
Есть еще такие нормы: ВНТП 03/170/567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
2.25. "При строительстве объектов на заторфованных и заболоченних территориях необходимо выполнять отсыпку (намывку) площадки строительства минеральным грунтом, слоем не менее 1 м". Ну это естественно указан минимум. Да нормами СНиП 2.05.02-85 можно воспользоваться, но обычно из практики могу сказать что при глубине болота более 3м принимаем высоту насыпи ( без учета осадки) 1.5м. И плюс соотвественно осадка. Кстати есть еще ВСН 26-90, там достаточно хорошо описана конструкция земляного полотна на болотах именно для условий Западной Сибири.
я так понял, торфяный грунт надо по-любому срезать под дороги(у меня 40см). а вот если необходимо поставить РП на ножках, и требуется подсыпка грунта ~30м3, торф также надо снимать или можно поверх подсыпать? лично я думаю фундаменты всеравно опираются на нижний подторфенный слой и срезать не нужно, или не прав? :pardon:
Цитата: krotoff от 02 Февраль 2011, 13:11:37
я так понял, торфяный грунт надо по-любому срезать под дороги(у меня 40см). а вот если необходимо поставить РП на ножках, и требуется подсыпка грунта ~30м3, торф также надо снимать или можно поверх подсыпать? лично я думаю фундаменты всеравно опираются на нижний подторфенный слой и срезать не нужно, или не прав? :pardon:
А какой фундамент? Ну 40см в принципе можно и снять! (это ж не 2 метра), соответственно с обратной засыпкой.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать выторфовку ,если:
1 ИГЭ-1 насыпной грунт, М=0,4-1,8м
2 ИГЭ-2 торф, М=0,5м
3 ИГЭ-3 пылеватые пески
На ИГЭ-1 я насыпала грунт высотой 0,6-1м. Уровень грунтовых вод 0,3-0,5м.
Нужно ли вынимать торф под дорогами.
Надо приблизительно по скважинам нарисовать линзу вытарфовки. И прикинуть обьем (конечно пальцем в небо, но все же расчет.)
Хочу поплакаться дорожникам - северянам.
Бодаюсь с дорожником из др. города. Проектирует нам технологический проезд на кустовую площадку. Болото 3А типа. Закладывает осадку насыпи 0,45 м. Спрашиваю, на основании чего? У меня получается осадка 0,90 - 2,09 м (согласно ВСН 26-90). Прикладываю продольный профиль с посчитанными мной величинами пригруза...
Меняет поперечник - насыпь, никакого пригруза, только 2-х радный лежневый настил + дорнит. ... как будто от лежневого настила торф не осядет! Чем еще убедить того дорожника?
Сегодня еще вышлю ему поперечник, каким его бы я его хотела видеть...
Прикладываю поперечный профиль земляного полотна, с которым я никак не согласна!!!
Нееее, такая конструкция точно не пойдет. Поскольку не предусмотрен грунт на осадку насыпи, то значит осядет рабочий слой и дорога просто погрузится в болото, образно говоря. Тем более что болото 3 типа, а это сильно обводненный торф. Если вашего дорожника не убеждает ВСН 26-90, то может поможет ТПР 503-0-48.87, который знает каждый дорожник. См вложение. А на что он ссылается вообще? По какой методике он считал?
Ссылается на ТПР 503-0-48.87, поперечник был сначала правильный, этот... Переменил поперечник, когда я указала на недостаточность принятой им осадки 0,45 м (повторюсь, у меня осадка получается по трассе от 0,90 до 2,09 м)
Еще вопрос по поводу лежневого настила. Где-то читала, что лежневый настил устраивается под всей а/д на болоте (может, это была чья-то пояснительнгая записка). Под кустовой площадкой я его заложила. Не подскажете, где можно почитать про леж. настил?
Цитата: Sвета от 10 Март 2011, 17:40:59
. Под кустовой площадкой я его заложила.
Под кустовой площадкой на талый торф? И что? Буровая вышка допустит такие осадки? Или будут ждать пока грунт осядет, а потом бурить?
Да, должны ждать, пока торф осядет. До 1 года... А потом бурение начинать.
Цитата: Sвета от 10 Март 2011, 22:13:56
Да, должны ждать, пока торф осядет. До 1 года... А потом бурение начинать.
Дааааа, здорово. А у нас обычно нет такой возможности. Сыпять и ставят сразу.
По проекту консолидация насыпи и время осадки торфяного основания может достигать от 6 месяцев до двух лет, но это только по проекту. На деле никогда столько не ждут. А про лежневые настилы можно почитать в документе "ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ И ОСНОВАНИЙ ПОД КУСТЫ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ". Правда там немного написано, но даны типовые поперечники.
Очень спасибо! Буду изучать)
Кстати лежневые настилы можно в принципе заменить георешеткой, с помощью которой армируют насыпь. Это более надежный вариант. Есть даже методические указания именно для строительства кустовых площадок на торфяном основании. См. вложение. Хотя лежневый настил из бревен самый дешевый вариант, как ни крути.
Цитата: tim-dmitriy от 11 Март 2011, 13:25:32
Кстати лежневые настилы можно в принципе заменить георешеткой
Можно, но с НСМ под ней.
А можно много других, более дешевых материалов., типа геомодулей. Большие решетки с дном из крепкого НСМ
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста
проектирую производственную базу, пришли данные изысканий:
ИГЭ – 1: Торф маловлажный сильноразложившийся среднезольный; мощность его составляет от 1,6, до 2,3 м
ИГЭ – 2: Глина легкая песчанистая тугопластичная слабозаторфованная;
ИГЭ – 3: Суглинок тяжелый пылеватый мягкопластичный, с примесью органических веществ.
Нужно ли вынимать торф полностью под зданиями и сооружениями? И сколько нужно вынимать под проездами и площадками?
Нормативы нефтегазового комплекса мне не подходят... :no:
Тут два варианта возможны- глубина торфа маленькая, поэтому выторфовку можно сделать. Но можно и пригружающую насыпь сделать, а потом уже отсыпку до рабочих отметок (+1.5-2.0 м над уровнем болота). Первый вариант дороже будет из-за двойного объема земляных работ ( выторфовка+насыпь), второй подешевле. Все зависит от класса объекта и уровня ответсвенности зданий и сооружений. Что это за база вообще?
Tim-dmitriy, проектируемая производственная база предназначена для содержания участка дороги.
В состав базы входят АБК, котельные, теплая стоянка-ангар, резервуары, склады для хранения угля, соли, песка.
Коллеги! Такая ситуация. Строительство надшахтного комплекса в условиях вечной мерзлоты. (Коми,Воркута). На строит. площадке помимо мерзлоты ещё присутствует болото,соответсвенно торф,слоем 2-3 м. Пока что посещают идеи по срезке торфа на 1м и обратной засыпкой мин.грунтом.(по дорогам и зданиям)до раб.отметок. По геол.отчёту (физ.мех свойства грунтов) - Здания и сооружения разрешается строить без проветр. подполья и не делать выторфовку. Будут сваи пробиваться до вечномерзл.грунтов. Спецы КЖ утвержадют делать выторфовку летом нельзя, только в зимний период (из-за мерзлоты). И вообще скланяют не делать выторфовку.
Но всё же сколько не сталкивался (в т.ч в норм. условиях) всегда делается удаление грунтов. Помнится были условия по выторфовке у Пож.без.,торф хорошо горит! Может у кого то есть опыт проектирования в подобных условиях??
Вытарфовку делать необязательно, все зависит от типа болота и как следствие от несущей способности торфа. В любом случае, нужно делать работы без вытарфовки зимой, конструкция земляного полотна на промороженных основаниях и методом постепенного пригруза, а вообще ВСН 26-90 (если память не изменяет) там все подробно написано
Цитата: PozitiFF от 15 Март 2012, 14:00:59
Вытарфовку делать необязательно,
Торф лучше удалить. Расчеты может и покажут приемлимый срок консолидации грунта, но расчеты в этом деле очень условны
Так я не поняла нужна ли выторфовка под дорожную одежду?Если нет то на что сослаться? :thank_you:
Цитата: Оксана 28 от 20 Март 2012, 15:57:17
Так я не поняла нужна ли выторфовка под дорожную одежду? :thank_you:
Не под дорожную одежду, а дорожное полотно. Зависит от торфа.
сверху насыпной грунт 2,2-3,4
затем торф искусственно-погребённый сильноразложившийся маловлажный 0,6-1,5м.
суглинок мыгкопластичный 0,9-2,5м
сам тип-то какой! I,II,III
Где его посмотреть?(((
Так погоди, если у тебя сверху уже имеется насыпной грунт, у тебя насыпь-то уже консолидировалась, про типы должно быть в отчете написано либо как вариант у геологов спросить
Смотрите,вот у меня в техническом отчёте написано,что надо удалять торф т.к он набухнет и даст деформации,но это касается зданий.А на счёт дорожной одежды? И вообще как посчитать время консолидации? :sorry: Мне надо его считать это время или грунт уже просел?
Обьединение сообщений: 21 Март 2012, 15:12:01
Геологов нет,а в отчёте написаны физ-мех св-ва ток
Лично я считаю, что он осадку не даст, так как уже консолидировался и находится под давлением постоянным насыпи, следовательно и набухнуть не может потому как при набухании он вынужден расширятся, а расширяться ему по факту некуда. Другой вариант если он не до конца консолидировался, значит осадка еще какое-то время будет, я бы исходил из того что примерный срок консолидации, в зависимости от глубины 24 месяца достижение 85 процентов прочности и в принципе можно строить, но удалять в Вашем случае получается золотой объект
Обьединение сообщений: 21 Март 2012, 15:41:16
но про 85 процентов тоже примерный показатель по-мому из ВСН по болотам, но при разных физико мех св-вах различное достижение прочности
Как вы определили время консолидации?мне самой интересно знать это. И ещё вопрос раз уж вы единственный онлайн.Скажите,если под зданием делаем выемку насыпного грунта( строит.мусор, суглинок,песок, супесь бетон),можно его использовать для обратной засыпки? Извините, что вопрос не по теме)))
СНиП 3.06.03-85 п4.16. Использование в одном слое насыпи разных видов грунтов не допускается, за исключением случаев, когда такое решение специально предусмотрено проектом. При изменении вида грунта в месте его разработки слои разных видов следует сопрягать по типу выклинивания.
А про консолидацию написано ВСН26-90
Спасибо вам :good:
Обьединение сообщений: 21 Март 2012, 16:56:18
А на счёт дорожных одежд я так не сообразила. Вы говорите, что не обязательно делать выторфовку так как торф уже слежался и не будет проседать и набухать ему не когда. вот выдержка из технического заключения [size=78%]1.[/size] [size=78%]Следует так же отметить, что слой ИГЭ-2 согласно отчета относиться к [/size][size=78%]чрезмернопучинистый [/size][size=78%](п. 10.6). Нормативная глубина промерзания для насыпных грунтов составляет [/size][size=78%]3,0 м. Следовательно, на открытых площадках промерзание будет происходить до слоя ИГЭ-2 и его пучинистые свойства будут проявляться. В связи с неравномерным залеганием насыпных грунтов следует ожидать неравномерных деформаций пучения.[/size]
Выдержка из документа у Вас не распозналась.
Деформации за счет торфяного основания не будет при устройстве на болоте.
В вашем случае, если они так пишут(возможно приток воды идет снизу), необходимо досыпать грунта в размере высоты промерзания согласно пункта (непомню какого)СНиП основания и фундаменты (с условием что отсыпается из непучинистых грунтов), так же в принципе если насыпной грунт в данный момент у Вас представлен непучинистым, то можно сделать досыпку на разницу 3м - величина насыпного грунта, если хотите можете расчитать по приложению в галерее, либо как вариант применение в насыпи дополнительного уплотняющего слоя, который снижает высоту насыпи.
Цитата: Оксана 28 от 21 Март 2012, 15:44:53
Как вы определили время консолидации?
Проектировали недавно в Западной Сибири площадку. Так вот, рядом была дорога по болоту, построенная по лежневке 30 лет назад. До сих пор не осела. Каждый год досыпают
Да, читала на форуме, что на Западной не снимают грунт :yes: А в Восточной Сибири как дела обстоят?
в Западной Сибири традиционно строят без выторфовки, путем пригруза торфа насыпью. Если было бы иначе бы разорились бы уже давно на объеме земляных работ, торф там бывает и по 8м глубиной.
Для остальных райнов страны, включая и Восточную Сибирь, такое метод тоже подходит- согласно "Пособию пособию по проектированию оснований зданий и сооружений" ( к СНиП 2.02.01-83), глава 5 "Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на водонасыщенных биогенных грунтах и илах" п.5.31:
"В зависимости от типа основания, степени заторфованности, глубины залегания и толщины биогенных грунтов и илов, а также конструктивных особенностей проектируемого здания и предъявляемых к нему эксплуатационных требований рекомендуются следующие варианты специальных мероприятий:
уплотнение основания временной или постоянной нагрузкой, в том числе с устройством дренажа.
Здравствуйте.
Очень нужна помощь форумчан. В разделе ГП, проект многоэтажного жилого дома нужно сделать выторфовку, я примерно представляю как это делать, но на практике не получается. Аналогов у меня нет, сказали, что нужно делать под здание и под проезды, а сколько отступать и как это вообще выглядит, не могу разобраться. :sorry: Очень прошу выложить этот лист или подробно описать что и как :cray:
Цитата: vegi007 от 08 Апрель 2013, 23:55:41как это вообще выглядит, не могу разобраться
Картограмма с вымкой по нужному контуру. Я бы удалял торф по всему участку, хотя ту все от торфа зависит
А как определить нужный контур? Торф залегает сверху, мощность 1,8 - 4,4м. Красные отметки берем нижнюю отметку залегания торфа, берем ее с карты изомощности торфа, черная - отметка земли? А там где мы не убираем торф, ставим красную и черную - отметки земли, рабочая получается 0. Правильно или нет?
кто сказал, что нужна вытарфовка?
Заказчик.
ВСН 26-90 посмотрите
народ! у кого есть технология земляных работ на выторфовку и замещение мин. грунтом?? скиньке, очень надо чтобы посчитать объемы работ
блин , ни данных по геологии, ни вообще какого-либо понимания ситуации, что с вашим торфом, что за объект, где, какая площадь и т.п..
Если тему с начала прочитаете, то увидите, что нет единого решения по выторфовке. Все зависит от множества факторов.
Дайте и все.
площадь площадка с подъездом - 500м2, глубина торфа - 2м. Делаю выторфовку с замещение мин. грунтом. Картограммы посчитал на выторфовку и насыпь, нужно ведомость работ подсчитать, во и нужна технология, что там делается и что считать. Если есть пример - дайте ссылку или скиньте пожалуйста
Цитата: tab09 от 03 Июнь 2015, 19:46:51
площадь площадка с подъездом - 500м2, глубина торфа - 2м. Делаю выторфовку с замещение мин. грунтом. Картограммы посчитал на выторфовку и насыпь, нужно ведомость работ подсчитать, во и нужна технология, что там делается и что считать. Если есть пример - дайте ссылку или скиньте пожалуйста
где-то в глубинах
этого топика был пример, кажется от Тима
капец, перелопатил всё, но не нашел! там расписана ведомость земляных масс, а мне нужны объемы работ,что делается, то есть :
1 Выторфовка с вывозом на 100м
2 Засыпка мин. грунтом с карьера
3. Разработка грунта, уплотнение
и т.д. нужно расписать что за чем делается
Пример работ. Вместо торфа срезка непригодного грунта.
спасибо огромнейшее!
Все привет! Возник вопрос с мерзлым торфом.
Район вечной мерзлоты. Насыпь под куст скважин на естественном основании из торфа. Принцип проектирования насыпи 1. Возведение насыпи на промерзшем основании допускается, но как осадку считать? Торф мерзлый. В ВСН 26-90, как я понял, не мерзлый, и в ВСН 84-89 тоже осадка только при втором принципе строительства. Но осадка будет, это же не камень))))).
Есть кто проектирует по 1 принципу на торфе? Как решили данный вопрос?
Объект на торфяннике(ТЦ) город Архангельск, Расчет прилагаю, возможно пригодится :hi:
Всем здравствуйте. Прошу мне помочь в принятии правильного решения. Не могу сообразить, какой высотой мне делать насыпь.
Площадка 100х200м.
На участке будут стоять административные здания с проветриваемым подпольем. Уровень пола первого этажа +3.000 м.(на разрезе АР). Я так понимаю, такую отметку приняли, с учётом, что я насыплю метра 1,5.Одно, вроде, без подполья- гараж. Фундаменты - свайные.На участке органические грунты – торфы (мощностью 0,5м-1,3м) и многолетнемерзлые грунты, перекрытые с поверхности до глубины 0,1-0,2 м почвенно-растительным слоем. Грунтовые воды появились на глубинах 0,3-0,6 м.(изыскания январь 2021). Уровень подземных вод колеблется в зависимости от сезонных явлений, в период повышенной интенсивности выпадения осадков возможен подъем уровня на 0,5 –1,0 м.
Водоносный горизонт вскрыт повсеместно. (не напорный).
И так, мои действия:
1. СП 18.13330.2019 п.5.59. В климатических зонах с наличием вечномерзлых грунтов следует соблюдать следующие требования:
б) при строительстве с сохранением вечномерзлых грунтов в качестве оснований планировочную организацию при необходимости следует осуществлять насыпями без нарушения растительного покрова.
То есть я ничего не срезаю и не вынимаю.
2. СП 42.13330.2016 п.13.14.
На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования применяется открытая осушительная сеть.
Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии с Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности. Мысль моя такова. Положить геотекстиль и георешётку, н-р, Прудон, и насыпать 1.7 м песка, дабы соблюсти условия СП 42. Или нужно ещё всё-таки делать дренаж? (Это делают группа ВК?).Прилагаю разрез и характеристики по грунтам .
Есть некоторые предположения, делал подобный объект. Напишите в личку