Общие вопросы => Нефте-газовая и горная отрасли => Тема начата: Ната1987 от 29 Сентябрь 2011, 17:42:08

Название: гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара
Отправлено: Ната1987 от 29 Сентябрь 2011, 17:42:08
Подскажите пожалуйста,СРОЧНО, делал ли кто-нибудь гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара?
Дело в том, что в ГОСТ р 53324-2009 п.4.5 указано, что в случае, когда резервуар находится на более высоких отметках по сравнению с отметками всей прилегающей территории, необходимо "устройство ограждения, конструктивное исполнение которого обеспечивает сдерживание образующейся при полном разрушении резервуара гидродинамической волны". Но ни в одной нормативной документации не расписано, как же делать этот самый гидродинамический рассчет. А главгосэкспертиза требует его.
Надеюсь, хоть кто-нибудь слышал про такие расчеты и сможет помочь... :scratch_ones_head:
Название: Re: гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара
Отправлено: Denis_Che от 29 Сентябрь 2011, 18:01:38
по идее гидродинамический расчет должны выполнять на заводе-изготовителе вместе с КМ, т.к. каждый резервуар проектируется индивидуально.
Название: Re: гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара
Отправлено: tim-dmitriy от 29 Сентябрь 2011, 18:24:56
Нет, как я понял имеется ввиду гидродинамический расчет бетонной ограждающей стенки резервуара (т.е. обвалование). Отдел генплана всегда считает высоту стенки (обвалования), исходя из условия максимального объема одного резервуара и превышения уровня стенки над проливом минимум на 0.20м.А гидродинамический расчет на совести тех,кто эту стенку проектирует, т.е.  конструкторов (КЖ). Поскольку это расчет конструкции на устойчивость стенки под воздействием розлившейся жидкости. В ГОСТ р 53324-2009 п.4.5 ключевое слово "конструктивное"
Название: Re: гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара
Отправлено: Denis_Che от 29 Сентябрь 2011, 18:40:24
Можно еще применить двустенные резервуары - вообще проблем не будет) отпадает надобность и в обваловании и внутри обвалования бетонировать площадку не надо)
Название: Re: гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара
Отправлено: tim-dmitriy от 29 Сентябрь 2011, 18:41:47
Да, как вариант можно применять резервуар типа "стакан в стакане", тогда обвалование не нужно. Но заказчики их крайне не любят, редко где пока применяются
Название: Re: гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара
Отправлено: Denis_Che от 29 Сентябрь 2011, 18:51:05
заказчики просто считают, что это экономически не выгодно - мол дорого уж очень.  Но если грамотно все обосновать - то можно уговорить)))
Название: Re: гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара
Отправлено: Ната1987 от 04 Октябрь 2011, 10:05:10
да уж, мы часто делаем то, что не должны)) спасибо всем за идеи! резервуар с двойными стенками не только закзчику, но и экспертам трудно доказать(( говорят, не проходит в вашем случае... остается только искать дальше этот самый расчет гидродинамики,мне уже даже самой интересно, что же там такого сложного, что ни в одном нормативе его нет :scratch_ones_head:
Название: гидродинамический расчет ограждающей стенки резервуара
Отправлено: VYT от 30 Ноябрь 2012, 01:59:00
А кто умеет гидростатический расчет для земляного обвалования делать, как этого СНиП на склады нефтепродуктов требует?



Обьединение сообщений: 30 Ноябрь 2012, 17:44:20


1.3. Ширина обсыпки грунтом определяется расчетом на гидростатическое давление разлившейся жидкости.