Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Имеется ДГУ в защитном кожухе  номинальной мощности 100 кВт и резервной 110 кВт, емкость бака электростанции - 180 литров.
Вопрос состоит в том, что непонятно, на каком минимальном расстоянии от резервуаров СУГ (на АЗС), здания сервисного обслуживания водителеи и пассажиров, площадки АЦ, ТРК может находится данная установка. Т.к. это не здание и не сооружение, а также не помещение, таблица 4 СП 4.13130.2013 в данном случае неприменима. В ПУЭ также нет нормативов на ДГУ.
Спасибо!

Марина

Алиса, я так понимаю ДГУ будет располагаться в блок-боксе? Блок-бокс рассматривается как здание (обычно степень огнестойкости 0, т.к. выполняется из сендвич-панелей). Значит т. 4 СП 4.13130.2013 действует.
Если на что-то долго смотреть, что-то можно и увидеть.

Alisa_Kh

Марина,
Цитата: Марина от 09 сентября 2015, 06:54:53
Алиса, я так понимаю ДГУ будет располагаться в блок-боксе? Блок-бокс рассматривается как здание (обычно степень огнестойкости 0, т.к. выполняется из сендвич-панелей). Значит т. 4 СП 4.13130.2013 действует.

А почему блок-бокс рассматривается как здание? У него ведь нет фундамента

Марина

Почему это нет? Как минимум он будет сидеть на ж/б плитах, будет стационарным... В общем у нас экспериза так пропускала.