Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 314
Total: 314
Яндекс.Метрика

Противопожарные расстояние от Трансформаторной подстанции?!

Автор Олеся111, 08 Сентябрь 2010, 03:12:16

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ivlar

В том-то дело, что впритык нельзя, продуваться ей надо или как-то так. А если раздельно, то это уже разрыв. С другой стороны, ведь это не здание, может можно 2-3 м от ТП? Не могу найти ничего. Просто аппарат ентот кожухом накрыт. Её ведь и переместить можно. Интересно, от биотуалета тоже надо. Это так, просто навеяло. 
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Djakob


skagozin


Петроп

Уважаемые генпланисты,подскажите пожалуйста, какое минимальное противопожарное расстояние от ТП до пром здания???

Djakob

Если ТП модульная то как правило она IVстепени огнестойкости класса С0, если капитальная, то IIстепени огнестойкости класса С0, зная степень огнестойкости своего пром.здания и ТП см. Таб.3 СП4

Бугор

Слушайте Петроп, а вы пробовали хоть раз открыть нормы и сами посмотреть, на форуме полно соответсвующих тем? Троллите темы постоянно, с наивными вопросами. Не стыдно? Или вы ждете что вам в очередной раз укажут расстояние и ссылку на соответствующий пункт норм?

Петроп


Бугор


Петроп


Бугор


Костя Пак

Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Спасибо!

wwaldemar

Цитата: Костя Пак от 26 Декабрь 2014, 12:36:36Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Сюда перенес! Пользуемся поиском!!!
Почитайте здесь еще: http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=1465.0
никогда не останавливайся на достигнутом!

Re0s

Цитата: Костя Пак от 26 Декабрь 2014, 12:36:36
Коллеги здравствуйте, какое расстояние нормируется от ГРУ до здания?
И ТП от здания?
Заранее спасибо.
Если речь о промышленном здании, то посмотрите в :
ТП - ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - Таблица 7.3.13
ГРУ - СП 62.13330.2011 - Приложение Б, Таблица Б.1

Костя Пак

Цитата: wwaldemar от 26 Декабрь 2014, 12:54:45
Сюда перенес! Пользуемся поиском!!!
Почитайте здесь еще: http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=1465.0
При размещении отдельно стоящих ТП и РП расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать  с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.  --- про ТП понятно)
а про ГРУ?) (жилые, общественные здания)
Спасибо!

PUH

Костя Пак, смотрите раздел 6 про газорегуляторные установки (ГРУ) в СП 62.13330.2011.
[cut]   6.4 Требования к ГРУ
6.4.1 ГРУ допускается размещать в помещении, в котором располагается газоиспользующее оборудование, а также непосредственно у тепловых установок для подачи газа к их горелкам.
Разрешается подача газа от одной ГРУ к тепловым агрегатам, расположенным в других зданиях на одной производственной площадке, при условии, что эти агрегаты работают в одинаковых режимах давления газа, и в помещения, в которых находятся агрегаты, обеспечен круглосуточный доступ персонала, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования.
6.4.2 Число ГРУ, размещаемых в одном помещении, не ограничивается. При этом каждая ГРУ не должна иметь более двух линий редуцирования.
6.4.3 ГРУ допускается устанавливать при входном давлении газа не более 0,6 МПа.
При этом ГРУ размещают:
в помещениях категорий Г и Д, в которых расположено газоиспользующее оборудование, или соединенных с ними открытыми проемами смежных помещениях тех же категорий, имеющих вентиляцию в соответствии с размещенным в них производством;
в помещениях категорий В1 - В4, если расположенное в них газоиспользующее оборудование вмонтировано в технологические агрегаты производства.
6.4.4 Не допускается размещать ГРУ в помещениях категорий А и Б, а также в складских помещениях категорий В1 - В3.
[/cut]
Если бы у вас был газорегуляторный пункт, то по табл.5 не менее 10 м (в зав-ти от давления).

Костя Пак

26 Декабрь 2014, 15:23:35 #40 Последнее редактирование: 26 Декабрь 2014, 16:45:28 от Костя Пак
Спасибо большое!
И ещё, охранная зона Тепловых сетей надземных. 3 или 5 м??? (в обе стороны)
И какое расстояние от теплотрассы до здания?
То есть если охранная зона 5 м, то здание можно посадить через 5 м?
Спасибо!

Бугор


Костя Пак

Спасибо!

Бугор

Тогда 5м, как для водопровода. таб.6 СП 18.13330.2011 прим. 2