Думаю, что нормативное расстояние должно быть выдержано - даже если это дорога на территории предприятия
Генплан - это то, что нас объединяет!

tim-dmitriy

Игорь, площадка авиатоплива и дорога располагаются в границах одного предприятия и относятся к нему? Если да- то никаких 45м, не должно быть, расстояния как по СНиПу "Генеральный план" и СниП "Склады нефти и нефтепродуктов". Если площадка авиатоплива относится к одному предприятию, а дорога к другому- то по СНиП "Склады нефти и нефтепродуктов" около 100м по моему
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

PozitiFF

Кроме специальных норм, стоит взять за основу СП 4.13130.2009 Табл.7 п.10 и аналогичную ей табл. 3 или 4 в СНиП Склады нефти и нефтепродуктов, в принципе почему бы и нет

PUH

Класс дорог в КЗА (контролируемая зона аэродрома) – обычные дороги. Категория – III.
Как сказали - дорога не относится конкретно к моему предприятию.
Соответственно, по табл. 2 СНиП Склады нефти и нефтепродуктов расстояние до склада IIIв от дороги общей сети III категории - 45 м.
Я так понимаю? :(

Владимир.

Цитата: PUH от 27 августа 2012, 17:47:40
по табл. 2 СНиП Склады нефти и нефтепродуктов
По таблице 6 СП 4.13130.2009 от зданий и сооружений склада категории IIIв до автодороги III категории именно 45 м.

PozitiFF


mitt

PUH, а резервуары АЗС нельзя принять за расходный склад, если он по объемам проходит? Там требования другие.

PUH

#82
Цитата: mitt от 28 августа 2012, 11:46:36
PUH, а резервуары АЗС нельзя принять за расходный склад, если он по объемам проходит? Там требования другие.
Нормы по АЗС там ваще объемы складов маленькие. Думаю не прокатит.

PozitiFF

#83
PUH, посмотри СНиП Склады нефти и нефтепродуктов  раздел - 10 табл.11 - 10-15 метров

PUH

mitt, PozitiFF - спасибо за мысль! технологи наши сегодня/завтра подумают. Возможно реально прокатит как расходный склад. Только название наше придется, наверно, откорректировать. Сейчас предпроектная проработка. Так что все возможно :)

Владимир.

Цитата: PUH от 28 августа 2012, 19:19:16
Возможно реально прокатит как расходный склад
Не прокатит. Там четкая формулировка, что  относится к расходным складам.
Читайте СП, не СНиП. Если мелкие ньюансы

PUH

Цитата: Владимир. от 28 августа 2012, 22:35:20
Не прокатит. Там четкая формулировка, что  относится к расходным складам.
Читайте СП, не СНиП. Если мелкие ньюансы
Пожалуйста, конкретней. Ссылки, пункты...

tim-dmitriy

СП 4.13130.2009 6.4.47 Требования настоящего раздела, предъявляемые к проектированию расходных складов нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных, сельскохозяйствен¬ных, энергетических, строительных и др.), распространяются только на расходные склады, общая вместимость которых (резервуаров и тары для хранения нефтепродуктов) не превышает указанную в таблице 11.

Поясняю немного, что такое расходный склад- есть предположим завод или к примеру локомотивное депо и на его территории располагается площадка хранения топлива для собственных нужд (то есть например для заправки собственного транспорта)- вот это расходный склад. А если объем склада больше чем в табл.11 или топливо хранится и потом поставляется на другие нужды, например на продажу- то это уже нефтебаза и к расходным складам отношения не имеет.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

PUH

Дело в том, что у меня какраз только для одного предприятия - для аэропорта. Авиатопливо для заправки воздушных судов. Никто другой пользоваться данный складом не будет.

tim-dmitriy

Хорошо, а ощий объем склада какой? В него же не только одна это площадка 500м3 входит, а наверняка еще и резервуары?
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

PUH

общий объем 300 м3 с перспективой до 500 м3. Только установка с резервуарами + площадка для АЦ, дренажная емкость, операторная и проходная. Ну и очистные, мелочевка.

tim-dmitriy

Странно почему так мало, обычно склад топлива для аэропортов как минимум от 2000м3. А на территории предприятия существующие резервуары есть? Они ведь тоже учитываются при общем объеме. Если действительно 500м3 то прокатывает вроде как расходный.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

PUH

Да я тоже думал, что для аэропорта складик то небольшой. Учитывая интенсивность полетов и кол-ва потре"редиска"емого топлива. По поводу наличия на территории предприятия существующих резервуаров - не в курсе. МНе такой информации не дали. Вообще информации мало.
Я не знаю,где граница территории предприятия (не дали). Наверно располагается не в границах. Но для нужд только аэропорта. Землю , как я понял, хотят покупать для данного обьекта.
В данный момент я поставил руководство перед фактом, что на той территории, которая предполагалась для данного обьекта, расположить нельзя. Предложил развить тему по поводу расходного склада. Пуская технологи думают. Если в их документации будет написано расходный склад, значит буду учитывать как расходный.

tim-dmitriy

Обрати внимание, что если на территории есть существующие РВС, входящие в состав предприятия- то они учитываются при суммароном объеме и можно конкретно залететь. Попроси заказчика прислать паспорт на склад. Он на каждый склад нефтепродуктов есть и там прописан объем и количество резервуаров. От этого нужно отталкиваться
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

PUH

Цитата: tim-dmitriy от 29 августа 2012, 10:17:23
Обрати внимание, что если на территории есть существующие РВС, входящие в состав предприятия- то они учитываются при суммароном объеме и можно конкретно залететь. Попроси заказчика прислать паспорт на склад. Он на каждый склад нефтепродуктов есть и там прописан объем и количество резервуаров. От этого нужно отталкиваться
спасибо, учту

Ienna

Уже был подобный вопрос, ответа не увидела к сожалению. Подскажите, кто знает.  Вот такая ситуация
- строительство газопровода
- технологами запроеткирована вытяжная свеча высотой 5м (свеча запроектирована в связи с пересечением газопровода с автодорогой)
На каком расстоянии делать ограждение вокруг свечи? Не могу найти в нормативной документации ни слова об этом(((( Описана только ситуация с факелом в ПБ 08-624-03

Владимир.

Цитата: Ienna от 30 августа 2012, 13:07:25
На каком расстоянии делать ограждение вокруг свечи?
Не встречал обязательного требования об ограждении свечи. И в натуре видео много свечек, все без ограждений.
Если сделаете ограждение 1,5 м от свечи, то будет более чем достаточна. 1,5м, чтобы использовать стандартные 3м панели

Катерина

Ребята! только сегодня обнаружила, что с 10 июля 2012 года утратила силу статья 67 Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям. Эт как? теперь вообще не важно, есть ли подъезд пожарников к зданию, ширина проезда 6 м и т.д. Подскажите, может появилось что-то новое по нормам проездов и подъездов пожарников к зданиям взамен утраченной статьи?

Горошинка

В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.
                                                                         В.Скотт

Ната1987

Подскажите пожалуйста, есть ли какие то нормативы по расстояниям от дымовой трубы котельной до ближайших зданий- сооружений? все нормы пролистала, нашла только расстояние между соседними дымовыми трубами...  Или для дым.труб принимать расстояни по таблице 2 СП 4.13130.2009??