Противопожарные расстояния. Разрывы. Отступы

Автор Annet, 10 августа 2010, 10:52:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Галинa

#25
Помогите определиться с противопожарными разравами, пожалуйста. Ситуация такая: делаю инж.подготовку на 5га под ИЖС. От меня требуется на 500 квадратах земли разместить ГРП, ТП и еще пож.резервуары. 

Max

Брать между зданиями 10-12 метров и не о чем не думать.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

Mr.Alexander

Karel, Lekka.
В данной ситуации нужно руководствоваться старшинством.
ФЗ главнее всех СНиП, ГОСТ, норм, правил, МГСН и т.п.
Следовательно, что бы избежать неприятностей, нужно соблюдать сначала его (ФЗ) требования, а потом уже все остальное. Именно в ФЗ Вам ткнут пальцем пожарники и именно на главенство его Вы сошлетесь при возникновении спорных моментов.  :hi:
Veni, vidi, vici

VYT

наши строители применяют спец смеси , которыми обрабатывается фасад и якобы степень огнестойкости становится выше. Еще вариант - стену в сторону соседа сделайте противопожарной 1 типа.

Ирина Сергеевна

Добрый день ! подскажите пожалуйста, ситуация такая: существуют два частных жилых участка под индивидуальные жилые дома (по соседству), на соседнем участке хозпостройки примыкают к забору (общая граница между участкми). на своем участке заказчики хотят запроектировать хозпостройки, отступив 1м от забора (правила СНиП допускают данное расстояние), получается: хозпостройки на соседних участках параллельны в расстояние между ними в 1м. Вопрс: нужно ли запроектировать противопожарную стену? ведь постройки деревянные?

МосМодер

По хорошему -да-или отступить больше, если возможно. А так -при пожаре - плохое может случиться.
Ваш отступ в 1 м уже будет противоречить нормам по противопож. расстояниям. Я отправлял на согласование с соседями схему застройки.
Потом после постройки -перепугаются еще и по судам побегут. Противопожарную стену кто будет проектировать?)

Генплан - это то, что нас объединяет!

Ирина Сергеевна

по снипу хозпостройки можно проектировать на расстоянии 1м от границы участка, а в данном случае - по соглосованию с соседями. Проектировщик - я конечно ))))))))))
а если к хозпостройкам (проектируемым) запроектировать стену противопожар-ую, то от стены до границы участка расстояние вроде тоже минимум 1м должно быть ? ? ?

МосМодер

Думаю, да. Главное -предварительно с соседями согласовать и заказчика уведомить о нарушениях в расстоянии по противопож. нормам. Может испугается и нормально отступит:)
Генплан - это то, что нас объединяет!

Ирина Сергеевна

а вообще пятно застройки 5м от всех границ участка. но заказчику капец как надо к забору прилипнуть !!! но с доугой строны - 5м от забора - это почти в центре участка )))

Оксана 28

Скажите,какое расстояние должно быть от котельной до складов?Спасибо.

PUH

#35
Подскажите плиз, какое должно быть расстояние от площадки для хранения баллонов (60шт*40 л) до площадки под склад ГСМ (30 шт*200л) ? данные площадки имеют навесы. В каком документе смотреть?

МосМодер

Цитата: Оксана 28 от 24 октября 2011, 08:59:04
Скажите,какое расстояние должно быть от котельной до складов?Спасибо.
По котельной обсуждалось тут http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=307.0
Генплан - это то, что нас объединяет!

PUH

 По моему вопросу выше что то никто не отвечает... :( нашел ОСТ 290.004-02 "Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха" п.22.11 Расстояние от противостоящих зданий и сооружений до стен помещений, в которых расположены баллоны, а так же до баллонов, расположенных вне здания при кол-ве баллонов свыше 12 шт должны быть не менее указанных в табл. 3


Но не факт, что данный документ подходит ...
Незнаю к какой степени огнестойкости отнести площадку под склад ГСМ с навесом и ограждением из сетки ... и как учесть обьем ГСМ

Velik84

Ребята откройте глаза на правду.
Существуют ли пожарные разрывы от козлового крана до зданий и сооружений? Ведь кран же это оборудование или наружная установка...как быть? чем руководствоваться?

Бугор

Цитата: Velik84 от 15 ноября 2011, 11:26:20
Ребята откройте глаза на правду.
Существуют ли пожарные разрывы от козлового крана до зданий и сооружений? Ведь кран же это оборудование или наружная установка...как быть? чем руководствоваться?

Что под козловым краном храним - определить функционал - только разгрузка или еще и хранение ??? (материал упаковки учитываем?) Ваши технологи должны сказать!!! отсюда и степень огнестойкости,. На НВ АЭС-2 г. Нововоронеж нас пожарники жестко за это ...... ну типа ругали.
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

Kozlov Mikhail

Думаю должно быть все прописано в ТУ. Пожароопасность, шум, СЭС.
они разные бывают  [cut][/cut] :blush2:
Leed - Project team member.

Бугор

В проекте в части ТХ на основании ТУ отображаются решения что и как. Чертежи согласовываются в Ростехнадзоре. Думаю еще и так...
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]

Velik84



Что под козловым краном храним - определить функционал - только разгрузка или еще и хранение ??? (материал упаковки учитываем?) Ваши технологи должны сказать!!! отсюда и степень огнестойкости,. На НВ АЭС-2 г. Нововоронеж нас пожарники жестко за это ...... ну типа ругали.

Козловой кран служит для перемещения или обслуживания затворов на ГЭС. Ничего там не хранится. Просто интересен сам факт к какой категории гран относят если относят его вообще...соответственно разрыв пожарный необходио делать от крана до здания или только учесть габарит приближения строения?

Max

 Да это сложная теория когда оборудование переходит в сооружение. Там только  :wizard: помогает.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

PUH

Подскажите плиз. Имеются подземные дренажные емкости 25 и 63 м3 (под пролив воды и нефтепродуктов с резервуарного парка). Не могу чето найти на каких расстояниях располагать их относительно зданий, эстакад, резервуаров нефтепродуктов и т.д. Где можно глянуть?

tim-dmitriy

PUH, поконкретнее пожалуйста что за объект. Если НПЗ то по ВУПП-88 расстояние не менее диаметра ближайшего резервуара, если нефтебаза то за пределами обвалования резервуарного парка.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

PUH

Цитата: tim-dmitriy от 17 ноября 2011, 09:18:48
PUH, поконкретнее пожалуйста что за объект. Если НПЗ то по ВУПП-88 расстояние не менее диаметра ближайшего резервуара, если нефтебаза то за пределами обвалования резервуарного парка.
Товарно-сырьевой парк не в составе НПЗ и не нефтяного месторождения. Тут думаю подходит СНиП 2.11.03-93. Интересует расстояние до соседних сооружений (нососные, аппаратные, эстакада и т.д. ) 

tim-dmitriy

да, тогда СНиП 2.11.03-93. Но в нем нет четко прописанных расстояний от дренажных емкостей до остальных сооружений. От ближайшего резервуара лучше выдержать расстояние равное его диаметру, можно располагать только за обвалованием парка ( т.е. за пределами взрывоопасной зоны). От эстакады по табл.5 бери до емкости 3м, до всего остального от емкости можно применить табл.11 ФЗ-123 и смотри классификацию взрывоопасных зон- там для наружных установок и емкостей по поему 6м минимум взрывоопасная зона. Мы от насосной до емкости всегда принимаем не менее 9м, от эстакады 3м, от аппаратной 12м.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

PUH

эхх у меня одна емкость находится между ТП закрытой и аппаратной. От ТП до подземн. емкости 15 м, а вот до аппаратной (категор. Д) 11.2 м. До остальных нормалек

Rina

#49
Подскажите, пожалуйста, расстояние от дренажной емкости на 8 кубов для этиленгликоля (подземной), предназначенной для газовой блочной котельной, до этой котельной и операторной.Объект- газонаполнительная станция.
Можно ли брать по степени огнестойкости?

Обьединение сообщений: 23 ноября 2011, 14:03:11

Возник еще один вопрос на тему расстояний, может кто сталкивался... На территории топливного склада нужно расположить свечу для отвода паров, какие должны быть расстояния до других сооружений ( ж/д эстакады, продуктовой насосной, дренажной емкости), я взяла до ограждения 5 м, от всех других сооружений по 12 м.
Единственное, что нашла - ПБ 09-560-03, там говориться только, что от обвалования резервуаров должно быть 5 м, а высота свечи 30 м, наши технологи вывели ее на высоту всего 5 м , может есть еще какие-нибудь нормы?