Расстояние от газопровода до дороги

Автор Tanisya, 03 июня 2010, 22:43:39

« назад - далее »

0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.

Tanisya

Есть надземный газопровод (примерно на 0,3 м от земли). Существующая ситуация такая, что вдоль это газопровода прямо вплотную проходит дорога, которую мы восстанавливаем в проекте. То есть я так понимаю мы уже не можем в проекте ее вплотную с газопроводом располагать, а тогда на каком расстоянии? В нашем снипе расстояние измеряется от подземных сетей.
Других не зли, и сам не злись....Ведь в мире всё закономерно:Зло, излученное тобой,К тебе вернётся непременно ! Омар Хайям

vargrah

какого типа газопровод? вд, сд, нд?
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Tanisya

Других не зли, и сам не злись....Ведь в мире всё закономерно:Зло, излученное тобой,К тебе вернётся непременно ! Омар Хайям

tim-dmitriy

Если это надземная сеть- то есть эстакада, то по СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий" п. 3.49 табл. 5 расстояние от бортового камня или укрепленной обочины до наружной грани опоры эстакады допускается не менее 0.5м. От себя добавлю, что для предприятий нефтегазовой отрасли (там свои нормы) от обочины дороги до наружной грани опоры эстакады допускается расстояние не менее 2м, поэтому везде стараюсь выдержать это минимальное расстояние. Так что если возможность есть- то лучше берите 2м от опоры эстакады. Ну а совсем уж в стенсенных условиях и 0.5м пойдет...
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]
Справочный портал по проектированию карьеров [url="https://vk.com/dorgeoproekt"]https://vk.com/dorgeoproekt[/url]

Tanisya

У меня этот проезд идет к жилому дому, для жилья ведь не пойдет Снип пром предприятий?
Других не зли, и сам не злись....Ведь в мире всё закономерно:Зло, излученное тобой,К тебе вернётся непременно ! Омар Хайям

Александр Кириллов

по снип для пром. предприятий применительно брать можно, если норм нет в соответствующих снип. или нет близких норм.
в данном случае, я считаю, лучше взять по 14 табл. градостроительного снип. эта норма наиболее близкая, к тому же в сравнении со СНиП II-89-80*, имеем более строгое требование - 1,5 м и 1 м.
советую еще почитать сам снип 42-01-2002. если вы будете пересекать эту дорогу, то будете вынуждены отойти от нее на 2-3 метра для устройства футляра (см. п. 5.5.3)

Tanisya

Цитата: Александр Кириллов от 05 июня 2010, 11:09:31
по снип для пром. предприятий применительно брать можно, если норм нет в соответствующих снип. или нет близких норм.
в данном случае, я считаю, лучше взять по 14 табл. градостроительного снип. эта норма наиболее близкая, к тому же в сравнении со СНиП II-89-80*, имеем более строгое требование - 1,5 м и 1 м.
советую еще почитать сам снип 42-01-2002. если вы будете пересекать эту дорогу, то будете вынуждены отойти от нее на 2-3 метра для устройства футляра (см. п. 5.5.3)
 
по СНиПу градостроительство 1,5 м,но  от ПОДЗЕМНОГО газопровода, про надземные ничего не сказано.
В снипе 42-01-2002 сейчас тоже ничего не сказано, хотя до него был снип номер не помню назывался по моему газоснабжение, там прям черным по белому от надземного газопровода до дороги - 1,5 м.

Да, возьму пожалуй 1,5 м.
Других не зли, и сам не злись....Ведь в мире всё закономерно:Зло, излученное тобой,К тебе вернётся непременно ! Омар Хайям