Алина Сарычева: Добрый день. Нужен репетитор по ПЗУ (вертикалка, ПЗМ) Сивил. Дистанционно. Вотсап 89106648084 2023 Mar 22 16:52:03

Анастасия74: Азс 2023 Mar 21 13:52:22

voviov: вахтовый поселок 2023 Mar 02 11:11:42

voviov: городок 2023 Mar 02 11:11:15

off-road: Детская 2023 Feb 21 11:00:02

yulya_2312: Доброго дня! Есть ли у нас на форуме инженеры гидротехники?) Есть предложения о подрядной работе 2023 Feb 15 07:26:07

Денис SKY: Генплан учебных городков 2023 Feb 14 14:48:29

Денис SKY: Генплан учебных городков 2023 Feb 14 14:48:12

Катюша: Уважаемые Генпланисты! У кого-нибудь есть пример генплана  -Склад хранения нефтяных битумов. Посмотреть бы, как пример,, готовый скомпанованый генплан 2023 Feb 14 01:04:54

DES_OF: Портфолио 2023 Feb 10 21:16:59

Пользователей
Stats
  • Всего сообщений: 51951
  • Всего тем: 2845
  • Online Today: 283
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 179
Total: 179
Яндекс.Метрика

Топочная

Автор Tata 17, 15 Февраль 2023, 12:58:48

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Tata 17

Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли при размещении в подвале частного дома твердотопливного котла(на дровах) делать окно? данный котел будет как резервный. Для отопления дома будет использоваться газовый котел, размещаемый на первом этаже в отдельном помещении с окном и дверью. Твердотопливный котел будет рассматриваться как запасной, возможно его устанавливать не будем, но хочется на всякий случай предусмотреть.  Для него предусматриваем вентканал с подвала. Нужно ли окно? если честно то окно с приямком нам не удобно делать так как планировка участка не совсем позволяет это сделать. Спасибо.

vargrah

Цитата: Tata 17 от 15 Февраль 2023, 12:58:48Добрый день.
И Вам доброго дня!

Наш форум не по той специфике, тут генпланисты - рассматриваем проектирование территории, а не здании и внутренних систем.
Вам к специалистам теплоснабжения, отопления и вентиляции.
Обратитесь на ДВГ_точка_РУ или более узкоспециализированные ресурсы.
Всё чем могу помочь - порекомендовать самостоятельно изучить норматив СП 89.13330.2016
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

StudentForever

Цитата: Tata 17 от 15 Февраль 2023, 12:58:48Подскажите пожалуйста, нужно ли при размещении в подвале частного дома твердотопливного котла(на дровах) делать окно?
Нет, не нужно. Окно выполняет роль легкосбрасываемой конструкции (ЛСК) для теплогенераторных на газообразном и жидком топливе. 

Тем не менее обратите внимание, если топка атмосферная (забор воздуха на горение производится из помещения), нужно оборудовать подвал приточной вентиляцией (просто вентканалом тут не обойдешься).