Shoutbox

Max: Немного изменений. 2023 Feb 02 17:19:38

Injenerka: Зоны 2023 Jan 31 17:38:18

SD_16: ППО 2023 Jan 26 11:21:52

SD_16: ППО 2023 Jan 26 11:21:41

victoria___: dfrfycbz 2023 Jan 23 17:01:57

Tata_glad: Резервуары 2023 Jan 12 23:19:25

karel: Всех с Новым Годом! 2023 Jan 05 21:49:48

Бугор: Друзья! С Наступающим Новым Годом! Здоровья и успехов! 2022 Dec 29 18:13:49

vargrah: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 2022 Dec 15 23:54:09

vargrah: Охранная зона ГРПШ - 10 м. сокращать расстояния только по согласованию с газовиками. 2022 Dec 15 23:53:33

Пользователей
  • Всего пользователей: 9662
  • Latest: duddits
Stats
  • Всего сообщений: 51911
  • Всего тем: 2835
  • Online Today: 73
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 54
Total: 54
Яндекс.Метрика

Расстояние до границ стоянки для постоянного хранения авто

Автор Катеринка#, 18 Ноябрь 2022, 16:24:00

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Катеринка#

Добрый день! Мне необходимо разместить парковку постоянного хранения на 180 авто, по СанПиНу требуется отступить 35 м от здания (для от 101 до 300 м/мест). Возник вопрос, т.е. я могу разместить 100 м/мест на расстоянии 25 м (это по СанПиН для 51-100 м/мест), а остальные 80 уже на расстоянии 35м? Или эти 35м до границ парковки на все 185 мест?

vargrah

Цитата: Катеринка# от 18 Ноябрь 2022, 16:24:00Мне необходимо разместить парковку постоянного хранения на 180 авт
Вы можете разместить 2 стоянки в сумме 180 но каждая не больше 100 м.мест на расстоянии 25 м от жилого дома.

Вопрос в том, что прописано в региональных нормативах на тему какие стоянки считать раздельными.
Несколько лет назад было прописано, что стоянки, разнесенные на 25 м. После чего в региональных где-то эту норму убрали, а где-то вписывают.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Катеринка#


Sвета

А примечание 12 табл. 7.1.1 поможет?

12. Разрывы, приведенные в Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки., могут приниматься с учетом интерполяции.

Ivlar

раздел 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, в котором находится табл. табл. 7.1.1  (с изм. от 28 февраля 2022 г) утратил силу. где теперь брать расстоянияот стоянок до нормируемых объектов?
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Ivlar

ссорян, я погорячилась. не полная версия документа. таблица 7.1.1 есть. тогда вопрос по табл. 7..1.1 в ней даны расстония до открытых стоянок и закртых без расчета? если судить по прим. 1. Если да, тогда расстояния можно сокращать? Как быть c гаражом на участке ИЖС? До некого  можно уменьшить нормируемое расстояние до детсада расчетом?
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)