выполняю ГП посёлка.В посёлке находится площадка при АЗС с десятком цистерн с топливом на прилегающей территории (судя по всему для сельхозтехники)
от площадки АЗС до площадки с цистернами около 70 м.
по СанПиН 2.2.1._2.1.1.1200-03 не нашёл размеров санзоны от цистерн с топливом...



Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

tim-dmitriy

В данном случае, я думаю, нужно руководствоваться СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов", поскольку десяток цистерн с топливом это уже объект хранения нефтепродуктов. Минимальные расстояния до соседних объектов см. табл.2 данного СНиП. (кстати эта же самая таблица есть в ФЗ-123, см. табл.12).
Санитарно-защитная зона для складов нефти должна устанавливаться расчетом. Но даже для склада нефтепродуктов III категории- 100м получается. Чтобы определить категорию склада нужно соответственно знать объем хранения нефтепродуктов.
Проектирование карьеров [url="//www.dorgeoproekt.com"]www.dorgeoproekt.com[/url]