Shoutbox

Юлия Паздникова: Прс 2023 May 19 15:14:04

Клёник: пикет 2023 May 13 01:23:56

GHJUhtcbd: лыжероллерная трасса 2023 May 12 13:34:30

Nad-sad: Насыпь на вечно мерзлых грунтах 2023 Apr 25 19:02:46

Nad-sad: Насыпь на ммг 2023 Apr 25 19:02:20

Gaji4eNka: дэс 2023 Apr 20 01:35:34

Demian72: Покрытие на азс 2023 Apr 19 10:09:16

Frau-kat: Помощник генпланиста 2023 Apr 18 11:01:03

Мария1986: добрый день 2023 Apr 17 16:06:29

Мария1986: расчет в индоре, у меня есть пример со всеми характеристиками, все ввела , но почему то общий модуль упругости у меня рассчитывается не так в готовом примере, причем 2023 Apr 17 16:06:20

Пользователей
  • Всего пользователей: 9842
  • Latest: leric
Stats
  • Всего сообщений: 52009
  • Всего тем: 2858
  • Online Today: 418
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 394
Total: 394
Яндекс.Метрика

Детские площадки на стилобате (открытая парковка)

Автор АNITA.GP, 06 Март 2020, 09:28:54

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

АNITA.GP

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. При каких условиях возможно размещение детской площадки на стилобате, который используется как открытый паркинг(2 этажа, 900м/м). Многие ЖК так строят и много таких проектов, но исходя из каких норм?

i3030

При условии соблюдения санитарных норм.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 18.9
СП 113.13330.2016 п. 5.2.5

Max

Вроде питерский пример, проблема в том что от вытяжки необходимо 20 м - поэтому места не остается обычно.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

МосМодер

Цитата: Max от 13 Март 2020, 14:04:26Вроде питерский пример, проблема в том что от вытяжки необходимо 20 м - поэтому места не остается обычно.
Не 15 м?
Генплан - это то, что нас объединяет!

i3030

да, 15 метров 
СП 113.13330.2016


  • 4.13 Для подземных, полуподземных и обвалованных стоянок автомобилей регламентируют расстояние от въезда-выезда и вентиляционных шахт до территории школ, дошкольных образовательных организаций, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., и оно должно составлять не менее 15 м.




  • 5.2.5 При устройстве архитектурно-ландшафтных объектов (например, надземных садов) над подземными и полуподземными стоянками автомобилей необходимо выполнять следующие требования:

а) конструкцию верхнего покрытия стоянки автомобилей принимают аналогичной конструкции подъездов к зданию (для частичного устройства открытой парковки);
б) территория надземного сада должна быть ограничена бортом высотой 0,5 м для предотвращения заезда автомобилей. Спортивные площадки должны быть ограждены сеткой высотой до 4 м;
в) площадки (отдыха, игр и спорта, детские) следует располагать не ближе 15 м от вентиляционных шахт.

Max

Да ошибся -15м, можно сократить - только тогда система вентиляции будет очень-очень дорогой(фильтры и т.п.). 
2-й вариант удалить вытяжку( в 15м. входит и вертикальная составляющая - можно трубу на 15 метров сделать :).
Делают дома с парковкой на всю площадь дома, тогда вытяжка внутри проходит и выход на крыше - нормальное, но дорогое решение.
Обязательно добавь схему вопроса ?!