Мини-Чат

2024-05-29, 16:38:19
Ася: добрый день. может, кто подскажет режим регулирования 200 м МКАД. Какое ПП назначает 200м. благодарю

2024-05-24, 05:16:38
vargrah: Макс, сайт форму в закладках как TestITIT

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-16, 08:36:01
vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются


61 гостей, 0 пользователей
Пользователи
Stats
  • Всего сообщений: 50 889
  • Всего тем: 2 711
  • Online today: 69
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
  • Users: 0
  • Guests: 61
  • Total: 61
Яндекс.Метрика

Необходимость в амбаре горизонтальной факельной установки (ГФУ)

Автор Дмитрий_Н, 20 июля 2018, 05:36:57

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Дмитрий_Н

Коллеги, добрый день! Проектируем кустовую площадку (добыча нефти). Разделы - инженерная подготовка и обустройство. Экспертиза требует предусмотреть проектом амбар горизонтальной факельной установки (ГФУ) для сжигания попутного газа. По факту амбар ГФУ у нас не предусмотрен и отвода земли для него нет.  Ранее проходили экспертизы по кустам - такие вопросы не возникали у экспертов. Подскажите, какими нормативными требованиями регламентируется необходимость устройства амбара ГФУ (например, может быть при каком-то газовом факторе (содержании газа в нефти) его можно не устраивать, а при большем газовом факторе он уже нужен)? Нигде не могу найти информацию об этом.

Andrey NN

#1
Вопрос к технологу, явно не в ПЗУ замечание пришло. Думаю, здесь Вам не ответят про содержание газа в нефти :scratch_ones_head:

mitt

Схема бурения у вас должна быть, разработанная бурильщиками и согласованная заказчиком. Там все про амбары должно быть, и необходимость амбара под ГФУ и объем шламового.

StudentForever

Раньше был норматив Транснефти на амбары, номер не помню. Потом его отменили. И сейчас, ввиду отсутствия нормативной документации, всех гонят на СТУ. Простое вымогательство((
Если можете выполнить расчёт на растепление грунта и главное на тепловую нагрузку окружающей среды от факела, чтобы рабочий не оказался в поле, превышающем допускаемую и сможете свои расчеты обосновать, тогда вопросов не должно быть

bioangel

при газовом факторе более 200 м3/т  требуется ГФУ, подробнее уточняйте у технологов :)

yorq

Раньше был этот документ, сейчас его отменили, буду благодарен если кто-нибудь поделится нормативными документами обязывающими сооружать амбар.
РД 00158758-224-2001
1.21. Конец факельной линии (ФЛ) для отжига скважины при ее освоении должен быть оборудован ГФУ и размещаться на расстоянии не менее 100 м от устья ближайшей к амбару ГФУ скважины, повороты ФЛ должны быть выполнены с помощью кованых или литых угольников с резьбой или фланцами. Обустройство амбара ГФУ должно быть определенно чертежом «Конструкция кустовой площадки (основания)». Территория вокруг амбара ФЛ в радиусе не менее 10 м должна быть обнесена земляным валом высотой не менее 1,8 м и шириной по верху не менее 1 м. При строительстве амбара ГФУ на заторфованных грунтах дно амбара должно отсыпаться глинистым грунтом высотой не менее 0,5 м.