Shoutbox

Анастасия19: Пленка 2021 Oct 25 17:25:47

Наталия_М: Часть людей ставит машины по разметке, часть по привычке, и в итоге хаос и неразбериха. Как нам проверить ее соответствие нормам и грамотно изложить свои требования 2021 Oct 15 17:03:03

Наталия_М: Часть людей ставит машины по разметке, часть по привычке, и в итоге хаос и неразбериха. Как нам проверить ее соответствие нормам и грамотно изложить свои требования 2021 Oct 15 17:02:59

Наталия_М: После благоустройства на парковку во дворе нанесли разметку, которая очень неудобна жителям, возможна схему не согласовывали с проектировщиками. 2021 Oct 15 17:01:49

Наталия_М: Уважаемые специалисты очень нужной профессии! Помогите, пожалуйста, разобраться. 2021 Oct 15 17:00:07

vargrah: Lisa, такая штука есть в некоторых регионах РФ через госуслуги. Нашёл только в одном. Предлагаемый масштаб был 1:2000 2021 Oct 06 17:00:13

Lisa: Люди подскажите пожалуйста как запросить топографический планшет на госреестре, говорят там есть такая штука, не могу найти 2021 Oct 01 23:01:04

Ольга Павлецова: Детский сад   начальная школа 2021 Sep 01 20:19:53

Марина: Здравствуйте. На время декрета выпала из жизни проектировщика... а тут такие изменения .... Где можно посмотреть нормы по насыпи на болотах, взамен ВСН 26-90? 2021 Aug 31 13:42:49

Leonix: продольный профиль 2021 Aug 31 06:17:01

Пользователей
Stats
  • Всего сообщений: 51524
  • Всего тем: 2778
  • Online Today: 57
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 22
Total: 22
Яндекс.Метрика

Беговые дорожки и пожарный проезд

Автор Котофея, 24 Июнь 2019, 18:51:49

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Котофея

Всем здравствуйте! Тут заказчик лютует и хочет совместить круговую беговую дорожку и пожарный проезд. Есть какая-то конкретная норма, что это нельзя делать? 
Ни габариты, ни уклоны, вообще ничего не убеждает(((

vargrah

Есть: расчет ДО и СП 4 глава 8.
А так же восстановление спецпокрытия после наезда автотранспорта.
Но тут такой нюанс - пожар раз в 100 лет (условно говоря), а покрытия из резиновой крошки и так будут ремонтировать достаточно часто.

Можно будет приложить ТУ к основанию под спецпокрытие от поставщика (мне ПК "Спортплощадка" такие документы предоставила) и сделать расчет. Если подтвердится прочность - тогда Вам нечего возмущаться, если нет - то можно будет настоять, что увеличение толщин конструкции выйдет дороже, чем тот же усиленный георешеткой газон (расчет которого почему-то не требуется  :pardon:)
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"