Shoutbox

Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин 2024 Apr 18 16:29:33

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Пользователей
  • Всего пользователей: 10209
  • Latest: Anastasia1256
Stats
  • Всего сообщений: 52143
  • Всего тем: 2889
  • Online Today: 461
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 443
Total: 444
Яндекс.Метрика

Площадка мобильной установки дозирования реагентов на нефтебазе

Автор zubik, 25 Февраль 2019, 16:09:16

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

zubik

Добрый день, коллеги.
На нефтебазе надо разместить площадку мобильной установки дозирования реагентов. Установка на базе грузового автомобиля с емкостями, общим объемом 6 куб.м. Авто будет приезжать с реагентами, подключаться к трубопроводам, сливать реагенты в резервуары и уезжать. Как такового хранения/стоянки авто там не будет, только на время операций по сливу реагента. Единственное, что пришло на ум, принять эту площадку, как место хранения авто, перевозящих ГСМ и применить нормы СП4, п.6.11.4. Не сильно подходит, может есть какие-нибудь другие предложения по этой ситуации?

StudentForever

25 Февраль 2019, 18:46:23 #1 Последнее редактирование: 25 Февраль 2019, 19:56:57 от StudentForever
Проектировать, как пост слива реагентов - это открытая технологическая установка с каким-то там классом (который по расчету должен быть определен [на глаз где-то Вн] )). Лучше не говорить, что слив присадок напрямую в резервуар, а то их могут за аппараты считать, а не за резервуары для хранения. Должен быть узел ввода присадок на трубопроводе к резервуарному парку (если я правильно понял, что реагенты - это присадки в топливо). У узла и площадки, которые образуют открытую технологическую установку будут свои границы. А между объектами склада: резервуарным парком и технологической установкой есть нормативные расстояния.

zubik

Выходит, вот что:
1. От резервуаров - СП155 табл.3, п.11.
2. До АСН - СП155 табл.4, п.6.
3. До админ и бытовых (в т.ч. лаборатория) - СП4 табл.4, п. 6 (присадки относятся к ЛВЖ).
Я правильно понял?

StudentForever

Цитата: zubik от 27 Февраль 2019, 14:55:313. До админ и бытовых (в т.ч. лаборатория) - СП4 табл.4, п. 6 (присадки относятся к ЛВЖ).
Площадка не пройдет как склад. Там скорее табл. 17 п. 2 подходит

zubik

В табл. 17 сказано про расстояния от трубопроводов до зданий/сооружений , подходит, это если смотреть от трубопроводов, а от самой площадки по чем смотреть? Может вообще не нормируется? Приехала-уехала. Т. е. смотреть только от трубопроводов?

StudentForever

В общем, да. Что касается технологических установок, в разделе ГОиЧС рисуют радиусы разрушения в случае взрыва. Обычно АБК размешают за третьим радиусом - граница среднего повреждения промзданий - 28 кПа, за ней по расчёту легкие повреждения. То есть, людей в операторной не завалит. Стекла могут вылететь, но по этому окон с видом на установку не нужно делать, а можно и стеклопакеты на давление взрыва посчитать.

zubik