Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10184
  • Latest: lucrecia
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 522
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 426
Total: 427
Яндекс.Метрика

Тротуар в двух уровнях

Автор Gazarbuz, 23 Август 2017, 12:11:05

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Gazarbuz

Добрый день всем. Прошу помощи у опытных коллег.
Проектировали жилой дом 8-17 этажей. На стадии экспертизы выяснилось, что входные группы, выходящие за красную линию нужно убрать. В результате появился тротуар в двух уровнях с перепадом в 40см. Я решила его небольшим откосом между уровнями.
Далее в процессе строительства застройщик отказался от общей подсыпки территории (появились проблемы с городом). В результате имеем разницу между верхним и нижним уровнями тротуара 0,8м. Я даю такую конструкцию: тротуар от нуля здания 2,3м, с поперечным уклоном 0,5%, далее бордюрный камень БР 30.15 далее откос 1:2 с перепадом высот 0,7м, укрепленный георешеткой, затем опять бордюр и нижний уровень тротуара. Между уровнями лестничный марш и пандус.
Вопрос: будет ли такая конструкция устройчивой или нужна подпорная стенка для верхнего уровня? Там для нее места нет, т.к. все в сетях, ну и заказчик орет, как торговка на базаре.

Denis_Che

ну и пусть будет в двух уровнях, по-моему ничего страшного.единственный момент, который сразу лезет в голову -как пандус решите для инвалидов?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet :preved:

Gazarbuz

Да, уровни без вариантов, но не нужно ли будет верхний уровень закреплять подпоркой? При откосе 1:2, а кое где и 1:1,5 не поползет ли верхний уровень? План и конструкцию вечером выложу

Max

Если по краю машины ездить не будут, то не поползет. Нагрузка от покрытия больше будет.
Заложить геотекстиль в слои с выпуском от откоса.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.