Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 314
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 2
Guests: 299
Total: 301
Яндекс.Метрика

ПБ для складов СУГ

Автор Kolychui_Ejik, 21 Ноябрь 2014, 15:43:30

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Kolychui_Ejik

Доброго, Всем, времени суток!
Подскажите пожалуйста действующие нормы, по которым следует размещать склады (парки) сжиженных углеводородных газов (СУГ)
а именно интересует:
Пункт 5.27.Правил безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. ПБ-09-566-03. Ныне недействующий. «Расстояние между резервуарами складов (парков) СУГ и ЛВЖ под давлением, размещаемых в товарно-сырьевой зоне предприятия, должно быть не менее 300 м независимо от способа хранения продукта в указанных складах (парках). В зависимости от условий допускается уменьшение расстояний до 200 м при соответствующем обосновании проектной организацией и согласовании в установленном порядке в органах надзора».

GPS

ФЗ 123. - он действующий. Ст 73, Приложение к нему в табл 17 и 18 есть эти расстояния

Kolychui_Ejik

Олег, спасибо большое за информацию.
но интересует именно расстояние между двумя складами СУГ на одной товарно-сырьевой базе
пример:
есть существующий склад СУГ (6000-7000 куб.м)
нужно разместить еще один склад СУГ (6000-8000 куб.м)
надо узнать какое минимальное расстояние должно быть между этими складами???
по ПБ-09-566-03 было 300м или с обоснование 250м
а сейчас как? какой документ?

GPS

Это что, будет отдельный склад? Просто согласно ФЗ можно увеличить объём этого склада

Kolychui_Ejik

ну в общем-то да! отдельный склад, но на одной товарно-сырьевой базе вместимостью до 20000 куб.м

GPS

Нашёл вот что
ЦитироватьПриказом Ростехнадзора от 29.12.2012 № 801 признано не подлежащим применению ПБ 03-591-03 "Правила безопасной эксплуатации факельных систем". Приказ вступает в силу 26 марта 2013 г.
[/size]Отменяя правила безопасности и руководящие документы, Ростехнадзор переводит ответственности за безопасность опасных производственных объектов на проектные, строительные и эксплуатирующие организации. С 15 марта 2013 года для целей проектирования, [/size]безопасной эксплуатации, капитального ремонта, консервации и ликвидации, можно использовать обоснование безопасности. [/font][/size]Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Применение обоснования безопасности опасного производственного объекта без положительных заключений экспертизы промышленной безопасности такого обоснования и внесенных в него изменений (при их наличии) не допускается.


вот тут Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.


Я бы взял расстояние - 300м, как до соседнего предприятия.

Обьединение сообщений: [time]21 Ноябрь 2014, 16:36:34[/time]

Вообще не смотря на всю перетасовку СНиП, СП, ФЗ, РД и т.д., как правило, эти нормативные расстояния остаются неизменными :cool:  И перекочёвывают из документа в документ

zavituhin_nikita

Доброго времени суток. Интересует расстояние от резервуара СУГ, наземного, емкостью до 200 куб. м. до общественных и жилых зданий, а также до автомобильных парковок.

Max

Надо смотреть ФЗ 123 Приложение 12 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

StudentForever

Цитата: zavituhin_nikita от 22 Январь 2021, 17:46:21Интересует расстояние от резервуара СУГ, наземного, емкостью до 200 куб. м. до общественных и жилых зданий
СП62.13330 разделы 8 и 9