Shoutbox

Max: Геоникс - давненько не видел. Программ много не успеваешь. 2021 Feb 22 20:51:36

ТДВ: В Геониксе пытаюсь сделать, но пока что не смогла найти подобной функции 2021 Feb 20 07:38:36

Max: В зависимости от программы или обрезать профиль или добавить элемент путепровода если это инфраворкс 2021 Feb 19 12:17:29

ИринаМ: Обязанности генпланиста 2021 Feb 18 00:37:07

ТДВ: каким образом отрисовать независимую структурную линию на путепроводе, чтоб программа поняла что путепровод висит в воздухе. а дорога проходит под ним. 2021 Feb 17 14:48:44

ТДВ: добрый день! подскажите пожалуйста. кто-нибудь сталкивался с вертикальной планировкой на транспортной развязке? 2021 Feb 17 14:47:29

Olekciu: Всем привет. Кто может поделиться Civilgeotools для 2014 сивила ? 2021 Feb 14 19:46:14

Nad: нормы накопления тбо медицинских 2021 Feb 04 19:21:21

Mikhail_D: Приветствие! Не могу найти Приложение Узлы и детали "миллиардного" Стандарта благоустройства объектов инфраструктуры отдыха города Москвы, поделитесь ссылкой 2021 Jan 13 14:47:45

Пользователей
  • Всего пользователей: 8589
  • Latest: DaryaFin
Stats
  • Всего сообщений: 51285
  • Всего тем: 2730
  • Online Today: 58
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 0
Guests: 56
Total: 56
Яндекс.Метрика

ПБ для складов СУГ

Автор Kolychui_Ejik, 21 Ноябрь 2014, 15:43:30

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Kolychui_Ejik

Доброго, Всем, времени суток!
Подскажите пожалуйста действующие нормы, по которым следует размещать склады (парки) сжиженных углеводородных газов (СУГ)
а именно интересует:
Пункт 5.27.Правил безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. ПБ-09-566-03. Ныне недействующий. «Расстояние между резервуарами складов (парков) СУГ и ЛВЖ под давлением, размещаемых в товарно-сырьевой зоне предприятия, должно быть не менее 300 м независимо от способа хранения продукта в указанных складах (парках). В зависимости от условий допускается уменьшение расстояний до 200 м при соответствующем обосновании проектной организацией и согласовании в установленном порядке в органах надзора».

GPS

ФЗ 123. - он действующий. Ст 73, Приложение к нему в табл 17 и 18 есть эти расстояния

Kolychui_Ejik

Олег, спасибо большое за информацию.
но интересует именно расстояние между двумя складами СУГ на одной товарно-сырьевой базе
пример:
есть существующий склад СУГ (6000-7000 куб.м)
нужно разместить еще один склад СУГ (6000-8000 куб.м)
надо узнать какое минимальное расстояние должно быть между этими складами???
по ПБ-09-566-03 было 300м или с обоснование 250м
а сейчас как? какой документ?

GPS

Это что, будет отдельный склад? Просто согласно ФЗ можно увеличить объём этого склада

Kolychui_Ejik

ну в общем-то да! отдельный склад, но на одной товарно-сырьевой базе вместимостью до 20000 куб.м

GPS

Нашёл вот что
ЦитироватьПриказом Ростехнадзора от 29.12.2012 № 801 признано не подлежащим применению ПБ 03-591-03 "Правила безопасной эксплуатации факельных систем". Приказ вступает в силу 26 марта 2013 г.
[/size]Отменяя правила безопасности и руководящие документы, Ростехнадзор переводит ответственности за безопасность опасных производственных объектов на проектные, строительные и эксплуатирующие организации. С 15 марта 2013 года для целей проектирования, [/size]безопасной эксплуатации, капитального ремонта, консервации и ликвидации, можно использовать обоснование безопасности. [/font][/size]Обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Применение обоснования безопасности опасного производственного объекта без положительных заключений экспертизы промышленной безопасности такого обоснования и внесенных в него изменений (при их наличии) не допускается.


вот тут Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.


Я бы взял расстояние - 300м, как до соседнего предприятия.

Обьединение сообщений: [time]21 Ноябрь 2014, 16:36:34[/time]

Вообще не смотря на всю перетасовку СНиП, СП, ФЗ, РД и т.д., как правило, эти нормативные расстояния остаются неизменными :cool:  И перекочёвывают из документа в документ

zavituhin_nikita

Доброго времени суток. Интересует расстояние от резервуара СУГ, наземного, емкостью до 200 куб. м. до общественных и жилых зданий, а также до автомобильных парковок.

Max

Надо смотреть ФЗ 123 Приложение 12 Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты.
Обязательно добавь схему вопроса ?!
Все вопросы задаем на форуме, в личку только за вакцину от 2019-nCoV.

StudentForever

Цитата: zavituhin_nikita от 22 Январь 2021, 17:46:21Интересует расстояние от резервуара СУГ, наземного, емкостью до 200 куб. м. до общественных и жилых зданий
СП62.13330 разделы 8 и 9

TinyPortal © 2005-2019