Мини-Чат

2024-06-04, 16:39:16
АлексейQQ: Подработка для генпланиста из СПб

2024-05-29, 16:38:19
Ася: добрый день. может, кто подскажет режим регулирования 200 м МКАД. Какое ПП назначает 200м. благодарю

2024-05-24, 05:16:38
vargrah: Макс, сайт форму в закладках как TestITIT

2024-05-14, 19:46:01
Max: УРА !

2024-05-08, 17:17:17
ИИррииннаа: 5 га въезды

2024-04-18, 16:29:33
Иштиль: КТП внутри обвалования куста скважин

2024-03-05, 17:57:41
андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами?

2024-02-23, 20:49:54
Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!

2024-02-22, 15:33:54
Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы!


57 гостей, 4 пользователей
Пользователи
Stats
  • Всего сообщений: 50 899
  • Всего тем: 2 713
  • Online today: 79
  • Online ever: 756 (26 апреля 2024, 03:46:29)
Сейчас на форуме
Яндекс.Метрика

Пособие по проектированию инженерных сетей

Автор Нюк, 18 сентября 2014, 17:44:22

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Нюк

Занимаюсь генеральными планами промышленных предприятий,
Ищу хорошую литературу по проектированию инженерных сетей.
Ситуация следующая:
Намечаю коридоры для сетей и выдаю смежникам. Получаю от них наружку и начинаю раскручивать, обложившись кучей литературы (СП на сети, ПУЭ, серии ЖБК и МК для лотков галерей). Всегда появляется миллион вопросов и сами смежники не всегда могут на них ответить. Например:


-теплосеть на опорах, диаметр трубы на краевых потребителях уменьшается до 32. Для 32 трубы скользящие опоры максимум через ~2 метра. При каком шаге рационально переходить от прокладки по отдельно-стоящим опорам к прокладке по эстакаде? И какой шаг колонн закладывать? Или можно увеличить диаметр трубы, что происходит в таком случае с гидравликой в трубе? Или можно вообще проложить трубу 32 в трубе ~400 на опорах с шагом ~10м......


-кабели связи - по ПУЭ до каблей с напряжением до 10кВ прокладывать не ближе чем 0,5м, но сами связисты говорят, что при таком раскладе громкоговорители с прямой подачей после усилка с напрящением около 100В могут фонить. Связисты упорно прокладывают свои сети в отдельной канализации и отказываются идти в кабельном канале с электриками (до 6кВ) или по конструкциям. На вопрос "Почему, зачем копать?" внятных ответов не получил.


- водопровод, сколько видел, прокладывается плотно - явно меньше 1м. СП 18.131330 требует между водопроводами 1,5м . СП по НВК допускает уменьшать при укреплении грунтов и т.п. Начальник требует делать 0,7 метров. Хорошо. тогда колодцы как? Может делать по трассе нескольких водопроводов камеры на несколько труб? Есть ли серийные?


и еще много много.


Так вот ищу книги, которые моглибы разьяснить такие вопросы, типовые решения и т.п.

Ivlar

вы хотите забуравиться во все внешние сети, тогда сами должны будете делать разделы по внешним сетям. каждый спец делает свой раздел. вы "сажаете" их на сводный план и смотрите, чтобы выдерживались расстояния между сетями и фундаментами, смежными сетями. а уж никак не принимаете за них решения.
а литература: снипы по соответствующим разделам, сейчас нет возможности, на следущей неделе накидаю список, если никто не отпишется здесь.
Проблем нет, есть только неприятные решения. (Эрик Берн)

Нюк

Согласен с тем что могут навесить. И все же хочу понимать концепт, чтобы задавать нормальные коридоры или эстакады.
Как быть если идут вместе - по одной эстакаде газ, тепло, связь, кабель, сжатый воздух и т.п.?
Кто у вас делает раскладку, совмещает все и дает строителям?