Shoutbox

андрей алексендрович: вопрос: площадь озеленения - это сумма всех элементов озеленения в пределах участка, включая площади под выступающими (консольными) элементами? 2024 Mar 05 17:57:41

Darya@: Павел, напишите мне на почту Darya_grishina@inbox.ru 2024 Feb 23 20:49:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

Павел Еремин: Подработка для генпланиста. 2 и 3 категория сложности. Интересут лист вертикалки и сетей. Откликнитесь спецы! 2024 Feb 22 15:33:54

vargrah: Слава, мы все давно в телеге сидим. Тут редко вопросы задаются 2024 Feb 16 08:36:01

Горошинка: Здесь я) Привет! Редко захожу, но иногда прям надо поискать что-то. И только здесь знаю, что найду 2024 Jan 25 16:19:52

Max: Лампочки дед Мороз забрал. В марте и снег тоже закончится) 2024 Jan 22 12:49:59

Екатнрина: раскладка 2024 Jan 22 00:18:02

Бугор: А Тим, Руслан? Просьба отписаться  знающих... 2024 Jan 19 22:05:35

Бугор: Марина? Где ты?... 2024 Jan 19 21:40:11

Пользователей
  • Всего пользователей: 10183
  • Latest: Ull Seul
Stats
  • Всего сообщений: 52134
  • Всего тем: 2888
  • Online Today: 380
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 2
Guests: 297
Total: 299
Яндекс.Метрика

Электрические нагрузки промпредприятий

Автор Predatorxxx, 13 Февраль 2022, 23:05:10

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Predatorxxx

Добрый вечер.
Разрабатываем генеральный план небольшого города. При разработке раздела электроснабжения возникла проблема при подсчете электрической нагрузки промышленных предприятий и определения годового потребления.
Поскольку сам из Казахстана, буду ссылаться на нашу нормативную документацию (которая большей частью срисована с Российской). В СП РК 3.01-101-2013. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" п. 9.8.1  говорится:
Расход электроэнергии и потребность в мощности источников следует определять:
-  для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих
предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей.


Поскольку типовых проектов не имеется, исходных данных по существующим объектам нет, хотелось бы знать: есть ли вообще стандартизированный перечень (как для объектов соцкультбыта) укрупненных расчетных показателей и хотя бы в двух словах как рассчитать электрическую нагрузку (кВт) и годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) промпредприятия.

belka_o

Добрый день!
Задала вопрос коллеге - опытному проектировщику по всему что касается промпредприятий  (электроэнергетика). Вот ответ.
Да, такие укрупненные показатели имеются. Есть нормы старые, в которые укрупненно приведены показатели по электропотреблению. Возможно, такие же данные имеются по другим энергоносителям. Нужно искать по каждому интересующему предприятию инструкции по проектированию, в них можно поискать запрашиваемые цифры.

Цифры статистические и советских времен, поэтому все разговоры о старости или изменению технологии - лирика. По факту, цифры близки к реальности

belka_o

На мой взгляд все логично, например цветная металлургия (алюминиевый завод к примеру) - там гигантское потребление электричества из-за технологии получения первичного алюминия, что-нибудь например нефтяное или газовое - совершенно другие нагрузки.
Осмелюсь предположить, что в помощь советский "справочник проектировщика" может подойти, тот его том, где про промпредприятия речь идет.
Надо искать в  интернете.

vargrah

Иногда такие параметры вставляют в РНГП. Но по опыту - это +/- километр. По факту, энергетические нагрузки собираются на основании экономических расчетов в программе развития территории (индустриального парка), в котором приводится примерный (предполагаемый) перечень резидентов, ориентировочные нагрузки и т.д.
Более того, порой энергетические нагрузки определяются исходя из имеющихся возможностей  (свободных, резервных мощностей) существующих электростанций.

Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки.
Вот есть такой ресурс, где приведены параметры электростанций с указанием резерва мощностей на них. 
Грубо говоря, если данные отсутствуют, то необходимо обращаться в сетевую организацию (притом не проектировщикам, а заказчику) и разговаривать о реальных возможностях и перспективе развития. Может возникнуть ситуация, при которой "в 100 км севернее у нас избыток мощностей пара ГВат, а сюда надо тянуть и будет стоить пару миллиардов рублей". 
С похожей ситуацией сталкивался при оценке участков для размещения птицекомплекса. При всей выгоде одного участка из-за отсутствия резерва по электроэнергии выбрали другой участок.
Как говорила моя наставница: "Если у инженера появилось свободное время - это повод перечитать нормативы!"

Predatorxxx

В целом картина понятна. В качестве исходных данных использовал "Справочник по проектированию электрических сетей" Карапетяна И. Г.

Другое дело как к этому отнесется экспертиза.

belka_o

НапишИте по том, как экспертиза отнесется, нам интересно)