Shoutbox

Mikhail_D: Приветствие! Не могу найти Приложение Узлы и детали "миллиардного" Стандарта благоустройства объектов инфраструктуры отдыха города Москвы, поделитесь ссылкой 2021 Jan 13 14:47:45

Ivlar: привет всем. подскажите норматив типакаким руководствуются экперты при составлении заключения ,  нашего постановления 87 2021 Jan 12 15:40:27

karel: Всех с Новым 2021 Годом! Всего наилучшего в этом прекрасном году! 2021 Jan 12 15:16:29

elfak007: Всем привет! А кто-нибудь сталкивался с проектирование ВУЗов? не совсем понятно нормирование спортивных пллощадок для такого рода зданий! 2021 Jan 12 13:11:52

vargrah: С наступившим рабочим! 2021 Jan 11 09:09:01

vargrah: С наступившим рабочим! 2021 Jan 11 09:09:00

Бугор: Привет! С Новым Годом! Шары новые, музыка и все такое)). Макс, постаралси). 2021 Jan 04 17:21:20

dursenev: тему что-ли отдельную создать, сразу для 21.204 и 21.508? 2020 Dec 30 10:06:42

vargrah: о! В новом госте наконец таки исправлено расхождение уклоноуказания пандуса. Теперь будет указано направление подъема! 2020 Dec 29 16:32:06

dursenev: всех с окончанием 2020 года! 2020 Dec 29 12:05:37

Пользователей
  • Всего пользователей: 8499
  • Latest: iGreenman
Stats
  • Всего сообщений: 51196
  • Всего тем: 2718
  • Online Today: 142
  • Online Ever: 658
  • (09 Декабрь 2019, 00:21:45)
Сейчас на форуме
Users: 1
Guests: 63
Total: 64

Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до зданий

Автор galnikolay, 26 Февраль 2013, 12:17:00

« предыдущая тема - следующая тема »

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

galnikolay

Доюрый день, проектирую ПЕРЕВАЛОЧНУЮ НЕФТЕБАЗУ. Возник вопрос: Расстояние от Ж/д эстакады, автомобильной сливоналивной станции до  прочих зданий и сооружений склада.Перерыл все что можно:
1)СНиП2.11.03 - 93. СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.
2)ВУП СНЭ-87 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад
3)СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛВЖ, ГЖ, СУГ. Требования пожарной безопасности.Рекомендации
4)СП_4.13130.2009_Системы_противопожарной_защиты._Ограничение_распространения_пожара_на_объектах_защиты
ПМОГИТЕ-ОЧЕНЬ НАДО ЗНАТЬ!!!!




Обьединение сообщений: 26 Февраль 2013, 13:40:57

Добавляю_здания производственные, не АБК.
А также интересует информация : Расстояние от ТП до Насосной нефтепродуктов?

Владимир.

Цитироватьздания производственные,
С нефтепродуктами?
Внимательно читаем СНиП2.11.03 - 93. Если не находим нужного, читаем п.2.11
ЦитироватьРасстояние от ТП до Насосной нефтепродуктов?
ПУЭ. Раздел 7

Ant-on-Line

galnikolay, если Вас интересуют расстояния именно от "железнодорожной сливо-наливной эстакады", то внимательнее посмотрите ВУП СНЭ-87, таблица 1, по опыту проектирования подобной нефтебазы могу сказать что в этой таблице есть расстояния до всех необходимых сооружений.

tim-dmitriy

ВУПП-88 и ВНТП 3-85 на нефтебазы не распространяются. Автор топика писал что проектирует перевалочную нефтебазу. В этом случае  "библия"- это СниП 2.11.03-93

galnikolay

По статусу ВУП СНЭ-85 не понятно. В техэксперте и в интернете он действующий, но в то же время есть
СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, написанные взамен ВУП СНЭ-85. Читаем СЛИВОНАЛИВНЫЕ ЭСТАКАДЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ, ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, п. 1 "Область применения":На существующие сооружения сливоналивных эстакад, запроектированных и построенных в соответствии с ранее действовавшими нормативными документами (ВУП СНЭ-87), разделы 4 и 6 данных рекомендаций не распространяются


Leonardo_Kram

Подскажите пожалуйста. Рядом с кустом стоит пункт налива нефти. Нужно ли на въезде ставить светофор? Нашёл в ПБ 09-560-03, что нужно ставить, но эти нормы отменили, а ничем не заменены.

Владимир.


Yusuf

Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите у нас такая ситуация, есть жд эстакада слива нефти, нефть сливается через общий коллектор, вопрос можно ли к этому коллектору присоединить шланги и сливать нефть из автоцистерн? Какое расстояние должно быть от жд слива до автослива нефти? Если нельзя можно ли обозвать данный сливной пункт для автоцистерн аварийным?

StudentForever

1) По одному трубопроводу сливать нефть с ж.д. эстакады и с постов слива автоцистерн можно.
2) Шланги использовать при сливе нельзя. Должны быть шарнирно-сочлененные или телескопические трубы (п. 8.5. Руководства по н.базам). От устройств слива до общего трубопровода нужно прокладывать стальную трубу.
3) Расстояние нормировалось в ВУП СНЭ-87: от ж.д. СНЭ до проездов - 20 метров. Соответственно, ваш пункт слива АЦ будет как минимум на этом расстоянии

TinyPortal © 2005-2019