Инженерные сети под дорогой, проездом

Автор Екатерина Юрьевна, 14 февраля 2013, 10:36:24

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

ЭМИЛИЯ

Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста от МОЭСКа пришло замечание -конструкция проезда не должна превышать 0,5 м так как проходит кабель(проезд по проекту 0,72 в соответствии  с СК 6101-2010 дорожные конструкции для г Москвы),уменьшить могу только до 0,62.Посоветуйте,как решить данный вопрос? Заранее благодарю

wwaldemar

Цитата: ЭМИЛИЯ от 26 апреля 2016, 12:19:47Посоветуйте,как решить данный вопрос?
Был подобный вопрос: проходили проектируемым въездом на объект по существующему газу высокого давления. Удовлетворили требованиям заказчика и эксплуатирующей организации устройством индивидуальной конструкции дорожных одежд. А именно применили аэродромные плиты ПАГ-18 на участке прохода над газопроводом.
Думаю, что с применением ПАГ можно уменьшить толщину и ваших КДО.
Вот тема обсуждалась подобная http://www.genplana.net/forum/index.php?topic=2338.msg45045;topicseen#new
никогда не останавливайся на достигнутом!

ЭМИЛИЯ

#27
Нужна помощь все таки! Кто нибудь может скинуть пирог проезда(пожарного в том числе) с уменьшенным пирогом до 0,5м?

master-lomaster

Цитата: ЭМИЛИЯ от 26 апреля 2016, 15:02:51Нужна помощь все таки! Кто нибудь может скинуть пирог проезда(пожарного в том числе) с уменьшенным пирогом до 0,5м?
прежде всего, это нужно считать на конкретный случай, далее, тонкий пирог сразу потребует проверку на морозное пучение, не пройдет, потребует доп. дренирующие мероприятия.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

tab09

Народ! подскажите пожалуйста: нужно сделать переукладку кабелей под а/м дорогой, то есть срывать асфальт, рыть траншею, перекладывать кабеля и наново залатать асфальт. Какая вообще процедура? что нужно закладывать в объемах работ? какая ширина траншеи? может есть ли у кого-то пример?

scighero

Цитата: tab09 от 17 мая 2016, 11:27:32то есть срывать асфальт, рыть траншею, перекладывать кабеля и наново залатать асфальт. Какая вообще процедура? что нужно закладывать в объемах работ? какая ширина траншеи?

Все объемы и технологии к инженерам.
Инж. Сетевик делает проект,  с узлами и разрезами траншеи. По его чертежам можно взять объем,  если он сам не дал. Если нет особых требований, то покрытие восстановить аналогично существующему. Правда если есть акт обследования.
Scighera - Название переводится с одного из итальянских диалектов как «густой туман, неожиданно появляющийся из низин» :rtfm:
[url="http://velomatras.com/norway2013/"]http://velomatras.com/norway2013/[/url] Отчет о велопоходе по Норвегии [url="http://velomatras.com/south_africa2014/"]http://velomatras.com/south_africa2014/[/url] Отчет о ЮАР

tab09

ну вот у них ширина трашнеи 0.7м, на какую ширину мне нужно срывать асфальт?

scighero

Имхо ширина траншеи  100% конструкции +2 метра в сторону верхние слои асфальта.
Еще смотреть Стройгенплан, там можно видеть границы работ.

Иногда в ЦКБ, выдается предписание на конструкции и ширинну.
Scighera - Название переводится с одного из итальянских диалектов как «густой туман, неожиданно появляющийся из низин» :rtfm:
[url="http://velomatras.com/norway2013/"]http://velomatras.com/norway2013/[/url] Отчет о велопоходе по Норвегии [url="http://velomatras.com/south_africa2014/"]http://velomatras.com/south_africa2014/[/url] Отчет о ЮАР

scighero

Scighera - Название переводится с одного из итальянских диалектов как «густой туман, неожиданно появляющийся из низин» :rtfm:
[url="http://velomatras.com/norway2013/"]http://velomatras.com/norway2013/[/url] Отчет о велопоходе по Норвегии [url="http://velomatras.com/south_africa2014/"]http://velomatras.com/south_africa2014/[/url] Отчет о ЮАР

Савельева Света

Здравствуйте! У меня такой вопрос: можно ли размещать проектируемую автостоянку на существующих инженерных сетях и какие защитные мероприятия для сетей необходимо принимать? Сети мелкого заложения только выносятся?

master-lomaster

Цитата: Савельева Света от 08 августа 2017, 11:27:18
Здравствуйте! У меня такой вопрос: можно ли размещать проектируемую автостоянку на существующих инженерных сетях и какие защитные мероприятия для сетей необходимо принимать? Сети мелкого заложения только выносятся?
смотря какие сети и как секут. все в нормативах по самим сетям.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Савельева Света

Цитата: master-lomaster от 08 августа 2017, 15:56:41
смотря какие сети и как секут. все в нормативах по самим сетям.
Например, связь где-то вдоль, где-то поперёк стоянки проходит. Можно ли её как-то в футляр убрать или только вынос? Или если та же ситуация с водой и канализацией, где-то воспрещается на сетях размещать стоянку? По электрике вот нашла.

master-lomaster

Цитата: Савельева Света от 22 августа 2017, 16:30:20
  Например, связь где-то вдоль, где-то поперёк стоянки проходит. Можно ли её как-то в футляр убрать или только вынос? Или если та же ситуация с водой и канализацией, где-то воспрещается на сетях размещать стоянку? По электрике вот нашла.
запросите ТУ балансодержателей.
[url="//c3da.blogspot.com"]c3da.blogspot.com[/url] - мой блог об AutoCad Civil 3D
mmptriks.blogspot.ru - фишки AutoCAD

Бугор

А что вы без ТУ собрались изобретать? Не вам решать, чего выносить, а что оставлять. Собственники могут выставить такие условия в ТУ, что строительство вашей стоянки будет экономически не возможным. Так что без ТУ вообще не советую заниматься сетями.
Видеокопоотчеты [url="https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber"]https://www.youtube.com/channel/UCjVJsA9D5LaGetDRiQuREuw/videos?view_as=subscriber[/url]